消防水池
容量是多少?
答:
当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外
消防
用水量
要求
时,可不设置临时室外消防给水系统。 5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定。 即:临时用房的建筑
面积
之和≤5000m2时,消火栓用水量为:10×3600÷1000=36(m3);当临时用房的建筑面积之和...
地下
消防水池
到底算不算建筑
面积
答:
1.地下
消防水池
是建筑结构,不能在建筑
面积
内计算。2.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/ t50353-2005:下列项目的建筑面积不得计算在内:1.建筑入口(拱廊建筑和拱廊建筑的一楼)。2.建筑物内设备管线夹层。3.单间独立于建筑内部,幕布挂在舞台和后台,天桥风景,站台纠察等。4.屋面水箱、消防水箱(...
临建工程
消防水池
容量是多少?
答:
施工现场临时
消防水池
容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑
面积
之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
在建工地如何确定
消防水池
容量?
答:
施工现场临时
消防水池
计算规范》GB/T50353-2005规定:下列项目不应计算建筑面积:1、建筑物通道( 骑楼、过街楼的底层)。2、 建筑物内的设备管道夹层。3、建筑物内分隔的单间房间,舞台及后台悬挂幕布,布景的天桥、挑台等。4、屋顶水箱、
消防水池
(水箱)、花架、凉棚、露台、露天游泳池。5、...
消防水池
的设计
要求
是什么?
答:
3、
消防水池
的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h.4、消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关
要求
。5、消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。6、寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。补充资料:消防水池是人工建造...
消防水池
设计规范
答:
消防水池
补水时间消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h。消防水池储备量消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关
要求
。消防水池流动消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。❄️防冻设施寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防...
消防水池
的设计
要求
是什么
答:
(3)
消防水池
的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h.(4)消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关
要求
。(5)消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。〔6)寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。以上内容均根据学员...
消防水池
是多少立方的水?
答:
消防水池
一般是100立方米。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范
要求水池
有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不...
消防水池
设置
要求
答:
消防水池
设置
要求
设置条件 符合下述条件之一时,应设消防水池:(1)在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时;(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50m时;设置要求 (1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防...