99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池最小
消防水池
取水口的
最小
尺寸是多少?
答:
1、
消防水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池
上下限是多少
答:
1、
消防水池
的有效容积应不小于建筑物室内消防用水量的50%。2、消防水池的下限应位于建筑物最高水位以下0.5米处。3、消防水池的下限应高于相邻的市政给水管网或天然水源水位。4、消防水池的上限应高于建筑物最高水位1.5米以上。5、消防水池的上限应低于水泵吸水口的水位。
消防水池
的容量有多大?
答:
建筑高度大于21m的多层住宅,高位
消防
水箱的有效容积不应小于6m³,工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,高位消防水箱的有效容积不应小于12m³,大于25L/s时,不应小于36m³。多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,高位消防水箱的有效容积不应小于18m³,当一...
施工现场临时消水箱的
最小
储水量是多少?
答:
施工现场临时
消防水池
容量 建筑工程用施工消防水箱的容量要根据建筑规模与临时设施大小决定。根据国标《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内...
消防水池
水面距顶
最小
距离
答:
水规中规定的是
消防水池
的吸水高度不应大于6米,其隐含的意思是水面距消防水泵的吸水口的垂直距离不应大于6米,所以这个顶代表的就是消防水泵的吸水口。希望能帮到你!
在建工地如何确定
消防水池
容量
答:
应设消防水箱,但可不大于18m³。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
消防水池
的容积设置要求
答:
如图所示,
消防水池
有效容积不小于100个立方,当仅有消火栓系统时不小于50个立方。当然,具体容积要经过计算,用水量和100立方比较,谁大取谁。
如果
消防水池
的容积小于36m?
答:
消防用水与生产、生活用水合用一个水池时,应有确保消防用水不作他用的技术措施。为了保证火场供水的可靠性,
消防水池
的设计规范需要注意以下几点。🔥消防水池容积当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(...
在建工地如何确定
消防水池
容量?
答:
消防水池
,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。根据建筑高度的不同,消防水池的大小也有相应的规定:1、一类高层公共建筑不小于36m³,建筑高度大于100米的不小于...
消防水池
的最低有效水位是多少?
答:
目前,对
消防水池
的最低有效水位主要有两种观点:观点一认为水池的最低有效水位应该淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线,满足全程自灌吸水的要求;观点二认为水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm就是最低有效水位。观点分析 观点一主要源于国标图集15S909中对自灌式启泵最低水位做出了如下...