建筑设计多少面积要消防水池
消防水池建筑面积
计算规范
答:
与地下室相连的
消防水池
和水泵房要按自然楼层计算
建筑面积
的。计算规范GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》 3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。建筑面积计算层高...
消防
工程中小于1000㎡的场所能否上简易喷淋灭火系统,对简易喷淋灭火系统...
答:
或《高层民用
建筑设计
防火规范》的要求,应设自动喷水灭火系统,但因场地限制,无法设置泵房或
消防水池
,
建筑面积
在1000
平方米
以下、三层或四层以下、市政给水压力满足最不利点水量及水压要求的,可设置简易喷淋系统,也就是无泵房和消防水池、喷淋系统的水源由市政给水供给的自动喷淋系统。
600
平方
餐厅需
设计多大的消防水池
答:
各地方的情况不一样,可以问一下本地公安局的
消防
大队。《
建筑设计
防火规范》(适用于9F以下住宅或24m以下其他民用建筑)中 8.5.1条第四款规定: 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:任一楼层
建筑面积
大于1500m2 或总建筑...
建筑消防
设施
消防水池
的设置是怎么规定的?是不是和建筑的
面积
有关?
答:
《
建筑设计
防火规范》为国家标准,编号为GB 50016—2006,自2006年12月1日起实施。8.6
消防水池
与消防水泵房 8.6.1 本条规定了应设置消防水池的条件。水是扑救建筑火灾与防护相邻建、构筑物的主要介质,必须保证火灾时消防用水的可靠与充足。1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在...
建筑消防水池
有什么规定
答:
8 严寒和寒冷地区的
消防水池
应采取防冻保护设施。8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何
建筑物
的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外
设计
地面算起不应小于0.1MPa。注:1 在...
一般什么
建筑需要
在房顶上安装水箱啊。为什么有的房子上有,有的房子...
答:
房顶上的水箱,应该是“
消防
水箱”,在图纸
设计
中,有消防要求的
建筑物
,在屋顶会设计“消防水箱间”。一般多层,(6层以下),没有消防要求的,所以屋顶不出现水箱,但小高层(8~12层)及以上建筑都有消防要求。大型建筑物的屋顶,可能也不再出现“消防水箱”,那是因为另选一个专用区域建立了消防设备...
消防水池
的
设计
规范是什么
答:
消防水池
和消防水箱设置规范
建筑设计
防火规范(GBJ16-87)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 ...
5000
平方米
的
建筑面积
,要配
多大的消防水池
?
答:
消防水池
的大小是根据室内外消防设施流量和火灾延续时间确定的,与
建筑面积
没有直接关系。
在什么情况下应设
消防水池
答:
超过100m的高层
建筑
。不允许消防水泵从室外给水管网直接吸水。当生产、生活和消防用水达到最大时,室外低压给水管道的水压不能保证不小于 98.0665Pa(从室外地面算起)。
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总量的要求高业 楼、展览楼、财贸金融楼、省级邮政楼、一类电信楼、高级...
3500
平方
家具厂增加喷淋
需要多大消防水池
答:
350至700立方米。根据查询《
建筑设计
防火规范》规定得知,
消防水池
的大小应当根据
建筑面积
和火灾危险性等因素进行计算,按照规范要求,消防水池的容积应为建筑面积的百分之10至百分之20,因此,3500
平方
的家具厂需要的消防水池容积为350至700立方米。