99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池占地面积
8万平方米建筑
消防水池面积
?
答:
大概20平方米
。消防控制室最好设在一层,且有直通室外的出口,面积大概20平方米。消防水泵房最好设在地下室,如果用立式消防泵,面积约40-50平方米。消防水池占地大,最好放在室外,临近消防水泵房。生活水池和消防水池不能共用。高层一般不可能是常高压给水系统,消防水箱不能省。
500立方
的
消防水池占地面积
应是多少
答:
这个按照常用的3m深度左右的考虑的,
占地需要165平米左右的
。
500立方
的
消防水池占地面积
应是多少
答:
这个根据规定的是消防水池的吸水深度不超过6m,也就是深度不超过5m,一般都是深度3m左右,,
所以占地面积基本上为160平米-180平米左右即可
。
修270立方容积的
消防水池
,深度不超过4米,池体厚度多少。能挖多少方...
答:
一般来说消防水池修建在较高位置。
深度不超过4米,则占地面积约70平米左右
。考虑高位水池基础埋深,挖土约0.8m,则土石方约56立方米。如果埋深更深则相应增加。我们以前做过的高位水池,壁厚约20cm。
一个圆柱形
消防池
,底面直径10米,深3米。这个消防池最多能装多少kg水...
答:
消防水池
一般溢流口上方至少有200mm空间,这样总蓄水量在219吨左右。没有集水槽时有效水量在204号左右。
消防水池
一般多大
面积
?
答:
消防水池
,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500-600m3的消防水池是符合规定的。消防水池简介:...
700立方
消防水池
可供多大
面积
使用
答:
193.75平方米。根据查询消防安全网显示:可用
面积
等于700除以3乘3乘0.4约等于193.75平方米。
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施,当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内,室外消防给水设计流量。
消防水池
有效
面积
46平方米有效水深是多少
答:
消防水池
有效
面积
46平方米有效水深是3.80m。消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池有效面积46平方米,根据消防水池标准对照表,有效面积小于50平方米的有效水深不大于3.80米。
建筑中
消防水池面积
如何换算?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在建筑
面积
内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
仓库
消防水池
一个多大?
答:
一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的
消防水池
是符合规定的。根据建筑设计防火规范(GBJ16-87),消防水池应符合下列规定:1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一个水池的占地面积是多少
水池的占地面积怎么求
圆形水池占地面积
扩建后水池的占地面积是多少平方米
求蓄水池的占地面积
消防水池取水口
消防水池上面可以有建筑吗
水池面积
求水池的面积