答:
1.地下
消防水池
是建筑结构,不能在建筑
面积
内计算。2.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/ t50353-2005:下列项目的建筑面积不得计算在内:1.建筑入口(拱廊建筑和拱廊建筑的一楼)。2.建筑物内设备管线夹层。3.单间独立于建筑内部,幕布挂在舞台和后台,天桥风景,站台纠察等。4.屋面水箱、消防水箱(...
600平方餐厅需设计多大的
消防水池
答:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
占地面积
大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机...
请问一下1800平米的二层楼
消防水池
应该设计多大的,谢谢
答:
消防水池
根据建筑使用功能和提及有关,和建筑
面积
无关的,这个如果是二类的,需要594立方的室内室外用水的消防水池的。
8000㎡商住楼要多大
消防水池
答:
3、商业部分如符合商业服务网点要求,可不设消火栓或只设消防水喉(其可与生活水供给),则可不考虑消火栓供水量;4、当商业部分
面积
与高度根据规范需要设喷淋系统时,则需要考虑喷淋用水量;5、当市政供水量能满足补水要求及建筑高度小于50米时,
消防水池
体积可减去火灾时间内的补水量。因此,你的问题需要...
一万平米的办公大楼选多大的
消防水池
答:
按照规定体积超过5000立方,室内消防用水量最低25l/s,室外消防用水30l/s。
消防水池
是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一...
180立方
消防水池
能管多大
面积消防
喷淋跟消防箱
答:
消防水池
一般是100立方米。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求水池有效容积不应小于100m³,仅有消火栓系统不小于50m³。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不...
地下
消防水池
是否算
面积
?
答:
二、根据《建筑工程建筑
面积
计算规范》GB/T50353-2005规定:下列项目不应计算建筑面积:1、建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。2、建筑物内的设备管道夹层。3、建筑物内分隔的单间房间,舞台及后台悬挂幕布,布景的天桥、挑台等。4、屋顶水箱、
消防水池
(水箱)、花架、凉棚、露台、露天游泳池。5、建筑...
2400平米地下车库需要多少
面积消防水池
?
答:
消防水池
有效容积不小于216m3。独立的地下车库,火灾延续时间应按2.00h计算,自动喷水灭火系统按1.00h计算;室外消火栓设计流量20L/s,室内消火栓设计流量10L/s,自动喷淋设计流量30L/s。消防用水量V=(20+10)×3.6×2+30×3.6=216m3 ...
房子
占地面积
500平方的6层楼房需要多大
消防池
需要多少个,水泵?_百度...
答:
一般两个可以了,一个常用,一个备用,但还要看您这房子是派什么用处的,
消防
等级高的话还要加装喷淋水泵。
5000平方米的建筑
面积
,要配多大的
消防水池
?
答:
消防水池
的大小是根据室内外消防设施流量和火灾延续时间确定的,与建筑
面积