第1个回答 2011-09-02
用电量在70千瓦左右,工作电流大约:I=70/(1.732*0.38*0.8)=133A
选用铝导线不小于:S=133/2=66.5平方毫米
根据导线规格应选用铝导线3*70+1*35
第2个回答 2011-09-02
3*70+1应该够了,类似这种问题主要是查导线的允许截流量再打上一定折扣来选择的,没有直接套用的公式,你写的导线如果再加大一点余量会更好些,特别是零线,应该在50mm2左右为好。
第3个回答 2011-09-02
要选择185的铝线,不然电压降满足不了要求。
第4个回答 2011-09-02
用70平方(最好4根一样大)可以,这是一个标准不是计算出来的。