99问答网
所有问题
问距离变压器430米远,能启动7.5千瓦的抽水泵需要多大型号的的铝芯地埋电缆线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-26
需用10平方的铝电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezBXzzXtBjOeeWBj7e.html
相似回答
7.5千瓦的
潜
水泵距变压器
500米用
多大线
径
的地埋铝电缆
答:
结论:需选用16平方毫米的铝芯电缆
,如YJLV22或VLV22-0.6 3X16+1X10或4X16 铝芯交联聚乙烯或聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,该电缆连接到潜水泵安装处,潜水泵控制箱与潜水泵相连再用4或6平方的通用橡套软电缆连接。
离
变压器
1000
米远
.分两路供电,负载
7.5kw
潜
水泵
50台.需多少平方
的铝芯
...
答:
这个要看你的潜水泵50台会不会同时使用,如果同时使用那么额定电流就是
7.5
/0.38/1.732/0.8X50=712A,如果按照这个电流1000米最小也得两组300平方的铝线。按照实际的工作经验最大电流应该是350A左右,按这个电流计算,用400平方的铝线,电压损耗=1000/00/35X350=25V,合符电压的最大损耗26.6V以内...
7.5千瓦
电机
距离变压器
1000米应该用多少平方
的铝
线
答:
1、7.5千瓦电机距离变压器1000米应该用35平方的铝线
。2、电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用...
2个
7.5千瓦的水泵距离变压器
650米用多少平方
的铝芯电缆
?
答:
根据安全用电使用规范
,铝芯电缆
(线)每平毫米负载(380v~)不得超过1.5KW。即 总负载功率为 7.5KWx2=15KW 亦即 所使用铝芯电缆不得低于15/1.5=10(平方毫米),考虑到拒离
变压器
600偏远、电压降偏大,故选大于10平方电缆为宜。回毕。
7.5千瓦的水泵
。300
米
的
距离
。
需要
多么粗
的铝
线?多么粗的铜线?
答:
为了泵的寿命,让水泵工作在最佳效率下,电压降应不大于电源电压的5%。所以应按如下公式计算:S = 0.05X 电机额定电流 X
变压器
到电机距离 ÷ 导电系数(变压器电压高于380V)导电系数 铜为57 铝为37。(成都飞泉泵业公司 028-82760058) 更多追问追答 追问 用铝线需要多粗的啊 我们不能计算那么清楚 追答 s ...
两台
7.5千瓦水泵,距离变压器
800
米,
用多少平方
的铝
线
答:
用三相三线供电,总功率15KW,功率因数按0.75考虑,电流约30A,使用35平方
铝线,
线路电压降约40V。
75kw的循环
水泵
需采用星三角
启动需要多大的电缆
答:
75KW,单线单线电流约86A,按照安全载流量,铜线,在不穿管的情况下,25平方已经能够满足如果是穿管,或者环境温度高,不利于散热,请选择35平方铜芯线如果超过30米或者启动负荷很重,请酌情增大导线截面。星三角:当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机...
...
距离变压器430米远启动
两个5.5
千瓦的抽水泵,需要多大型号的地埋铝芯
...
答:
16mm2以上
...器
启动,
离
变压器
有800
米,
该用
多大的
铜或
铝的电缆
?请大家帮忙回答下...
答:
给你一张图参考一下,选什么规格一看就明白。{(4X16+1X10的铜
芯电缆
)我看太小了。} 建议使用70平方四芯电缆。
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
变压器700米远电压
变压器距离远电压低
变压器距离远电压低解决方案
变压器的安全距离是多少
变压器安全距离多少米
离变压器远电压为什么低
离变压器远电压低怎么办
离变压器越远电压越低吗