99问答网
所有问题
两台7.5千瓦水泵,距离变压器800米,用多少平方的铝线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-11
用三相三线供电,总功率15KW,功率因数按0.75考虑,电流约30A,使用35平方铝线,线路电压降约40V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzt7tXvXjBzOOzOtOB.html
相似回答
离
变压器八百米
代一个7,5
千瓦的水泵
得
多少平方的铝线
答:
满载电流大约是20A左右,距离近的话铜线需要6.6平方。
铝线需要11平方即可
,但是距离远,线上的损耗我们不得不考虑,线径粗线上的损耗才会小,能量消耗就小,效率就高,建议铜线10平方,铝线20平方。
距离变压器800米,
电线
用多少平方的,
铜芯还是铝芯?
答:
求铝线截面 S=PxL /R=0.0283x800 /0.6363=35平方 应采用平方铝线35平方
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压...
两台潜水泵7.5千瓦,距离变压器
1600米。用多大裸
铝线
。
答:
两台7.5KW,加起来就是15KW,电流大概在30A左右,
选用10平方的线吧
两个
7.5千瓦的
电机要用多粗
的铝线
答:
别听他胡说八道,50米以内单个7.5的电机用10
平方的铝线
就够了,16平方的铝线已经浪费了。
7.5KW
的电机额定工作电流为15A,10平方的铝线保守点负载额定25A的电流是不会发热的。这种线为多芯线,你应检查接头是否良好,每一芯是否都能负载电流。你应检查是否超负荷,用钳流表测每一相火线电流是否超出...
离
变压器
1000米远.分两路供电,负载
7.5kw潜水泵
50台.需
多少平方的铝
芯...
答:
这个要看你
的潜水泵
50台会不会同时使用,如果同时使用那么额定电流就是
7.5
/0.38/1.732/0.8X50=712A,如果按照这个电流1000米最小也得两组300平方的铝线。按照实际的工作经验最大电流应该是350A左右,按这个电流计算,用400
平方的铝线,
电压损耗=1000/00/35X350=25V,合符电压的最大损耗26.6V以内...
7.5千瓦
电机
距离变压器
1000米应该
用多少平方的铝线
答:
1、
7.5千瓦
电机
距离变压器
1000米应该用35
平方的铝线
。2、电机(英文:Electric machinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用...
...拉
水泵,
到
变压器
有750米要
用多少平方的
铜线或
铝线
?
答:
以10KW为例,额定电流:I=P/1.732/U/COSφ=10/1.732/0.38/0.78≈20A
,距离
:L=750
米,
铜芯电线的电阻率:ρ=0.0172,线路很长,允许末端电压降为32V时,每根线损耗电压降:U=16V 求单根线电阻:R=U/I=16/20=0.8(Ω)求铜芯电线截面:S=ρ×L/R=0.0172×750/0.8≈16...
一
台7.5千瓦
一台4千瓦电机
距离
100千瓦
变压器800米
远能带动吗
答:
这个应该没什么问题,一台7.5KW一台4KW电机共需要35A电流
,采用
4平方铜线,或6
平方铝线,
线路压降不超过10V。只要不要太频繁启动就好。
三相380V电带
7.5千瓦水泵距离
1千米地埋线需用国标
多少平方的铝线
?
答:
需要16
平方铝线
。
大家正在搜
30的变压器能用多少千瓦
37千瓦水泵配多大变压器
22千瓦抽水泵配多大变压器
距离变压器一千米电压会降吗
变压器的安全距离是多少
变压器安全距离多少米
75kw水泵配多大变压器
22千瓦水泵用多大漏电保护器
变压器间距离是多少
相关问题
离变压器八百米代一个7,5千瓦的水泵得多少平方的铝线
7.5千瓦电机距离变压器1000米应该用多少平方的铝线
请问距离800米,2台7.5千瓦三相电的水泵需要多少平方的铜...
7.5干瓦的水泵,离变压器有500米,需多少平方的铝线,怎样...
2台7.5千瓦水泵加2台3ooo瓦打药机距离变压器7oo米须...
7.5千瓦空压机和3千瓦空调离着变压器800米用10个的铝线...
距离变压器800米,电线用多少平方的,铜芯还是铝芯?