200的变压器用电量
200
KVA
的变压器
满载运行一小时的
用电量
是多少度
答:
纯电阻负载下,
200KVA的变压器满载运行一小时的用电量约是200度
,混合负载下,电感性负载成分较大,以功率因数取0.9时,200KVA的变压器满载运行一小时的用电量约是180度。
200
KVA
变压器
每月最高可用多少度电
答:
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A
允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A 变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW 最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW 所以最大允许带166.8千瓦的负载。166.8千瓦的负载一小时用电量即166.8度。一...
200的变压器
自
耗电量
多少?
答:
百分之二十。
怎么算每小时
耗电量
?我这边企业是
200
kw
变压器
, 机器电流在220左右,电压...
答:
运行的时间有140kW的话,每小时就用140度电。按你提供的电流220A,电压350V来计算,
用电
负荷有130至140KVA左右,如果用电负荷是电动机,还要乘功率因数。一般电机负荷功率因数有0.8左右,所以有功负荷有100kW左右,即每小时用电100度
200的变压器
一个月150度损耗多少?
答:
根据题目描述,
可以得知这个变压器的额定容量为200VA,使用时间为一个月(30天),损耗电量为150度
。那么我们可以通过以下公式来计算它的平均功率损耗:平均功率 = 损耗电量 ÷ 使用时间 = 150度 ÷ 30天 = 5度/天 然后再将平均功率转换成实际的瓦数值:实际功率 = 平均功率 × 系统电压 = 5W/d ...
我有
200
KVA
变压器
,每月
用电量
有功在25000度左右,无功在7000度左右,功率...
答:
0.8还行,但离供电部门的要求还很远,不知道你装了电容补偿柜没有,如果没有,可以考虑装一个90KVAR的电容柜,如果装了,检查一下,是不是都电容投切都正常,,,
农村
200
kv
变压器
可供多少户
使用
答:
应该是
200
kVA吧,大致够20户人家
使用
。
200的变压器
自
耗电量
多少
答:
这要看你
的变压器
是什么型号的?1、型号后面的数字(如S7、S9、S11等)越大,变压器本身的损耗就低。2、你可以去看,你变压器上名牌的数据,有空载损耗和负载损耗值。空载损耗就是叫铁耗的,你变压器只要一挂上电网,不管你用不用,都产生消耗,都会发生电费。而负载损耗是指,你
用电
后的变压器在线圈...
200
KVA的配电柜实际
用电
98300度 无功功率有0.99. 为什么一个月还损耗...
答:
你没有说:28963是什么损耗?是无功电度数吗?按你24小时运行计算,你的有功功率是:137.5KW,功率因数0.99,视在功率是138KVA。如果说是,那么,你
的变压器
一个月的固定无功
用电量
大概是1800kvar/h,也就是1800度(指的是无功用电量,下同);可变无功用电量是2740度;你的用电系统的无功用电...
目前80变压器就够用的如果换成
200变压器
,
用电量
不变情况下,每个月大概...
答:
而一般
变压器
的最佳效率是设计在它满载负荷的50-60%左右,所以你应该选择变压器在160左右,用
200
也可以,这样每月的电损耗不会增加,很可能还会减少,无功损耗必须用无功补赏的办法解决,但供电局对变压器有一个最低
用电
的规定,达不到的话可能就要罚款了,这要你去与供电局协商。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的电表怎么计算用电量
变压器容量与用电量
电阻炉变压器用电量
变压器电表怎么看用电量
多少千瓦的用电量需要安装变压器
用电量多大需要专用变压器
变压器容量大用电量少
12V4A变压器用电量
80kva变压器最大用电量