200KVA的配电柜实际用电98300度 无功功率有0.99. 为什么一个月还损耗28963

如题所述

你没有说:28963是什么损耗?是无功电度数吗?
按你24小时运行计算,你的有功功率是:137.5KW,功率因数0.99,视在功率是138KVA。
如果说是,那么,你的变压器一个月的固定无功用电量大概是1800kvar/h,也就是1800度(指的是无功用电量,下同);可变无功用电量是2740度;你的用电系统的无功用电量是14100度。
总计是:18640度;是你说的数据的64%。
由于你没有说明你的负载运行的状态,我是按平均数计算的,由于你的负载功率肯定有变化,所以上述的计算数据也会有较大的改变。
与你说的28963度应该说是相差不多的。
所以说一个月还有无功用电量28963度是正常的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-20
200KVA的配电柜一个月用电才98300度,我算了下全功率运行2天多一点就有这个数,线路损耗、变压器的铜损铁损这些在空载的时候可以达到一个很大的数目,而无功补偿只是用电力电容器来补偿感性电动机产生的感性电流,负载小的时候我们电容器都不投的。建议不要用超出负载功率很大的供电源,比较划不来!
相似回答