200的变压器用电量
200
kVA
的变压器
能承受的负载是多少(电流)
答:
理论上最大值应该是526A的电流。计算:
200
kv/A=200000w/380v.也就是它在电流是1A时它的电压可以达到200000v 。那它的功率就是200000W ,用功率换算公式 电流=功率除电压。这里默认你
的使用
的电压是380伏。
电力单位换算
200
kvA
的变压器
能带多少个千瓦
答:
200
KVA
的变压器
低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A 变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW 最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW 所以最大允许带166.8千瓦。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流...
200的变压器
一年多少电损
答:
铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月
用电量
(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2 因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载...
200
千伏安
变压器
能够承受多少千瓦
用电
负荷?
答:
200
千伏安就是200千瓦,可以长期承受190千瓦左右的负荷。
200
kvar
的变压器
电机总功率是183kw 用7个15kvar的电力电容器自动补偿...
答:
月结计算功率因数是以有功电度、无功电度、变损有功电度和变损无功电度为依据的,尽管视在功率因数在0.96附近,但
用电量
偏小(有功电度),变损无功电度有底额的,就算不用电,
200
kvar
的变压器
无功月电度也超过5000度,用电量月低于3万度,功率因数就有可能低于0.9而被罚款的。参考计算公式就会明白...
你好,张教授,我想咨询一下,我们企业用的是
200的变压器
,现在
用电量
答:
高频
变压器
工作原理:高频变压器是作为开关电源最主要的组成局部。开关电源一般采用半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz 高频脉冲波,然后通过高频变压器进行降压,输出低电压的交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的三只...
200变压器
多大电流,配多大的空开
答:
200
KVA
变压器
一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头...
200
KVA
的变压器
可供多大
用电量
答:
晕,这不很明显吗?日光照明及空调,功率因数比较高,取0.9吧 大概就是180kv,自己把灯和空调功率加起来就可以了知道够用与否了,估算也行
200
千瓦
的变压器
一年电损有多少?
答:
铁损电量 = 空载损耗 × 供电时间1 空载损耗 = 900W ×
200
= 180000W2 额定负载损耗 = 8.9KW 假设
变压器
的月
用电量
为10000千瓦时,负载率为40%,功率因数为0.8,供电时间为720小时,那么:铜损电量 = 10000 × 2% = 200千瓦时 铁损电量 = 180000W × 720小时 / 1000 = 129600千瓦时 ...
我有
200
KVA
变压器
,每月
用电量
有功在25000度左右,无功在7000度左右,功率...
答:
0.8还行,但离供电部门的要求还很远,不知道你装了电容补偿柜没有,如果没有,可以考虑装一个90KVAR的电容柜,如果装了,检查一下,是不是都电容投切都正常,,,