99问答网
所有问题
25平方地埋铝线距离变压器700米能带多少千瓦?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-10-12
S=25㎜²(铝), L=700m, 假如U=三相四线400V, COS=0.8, R=0.0315*700/25=0.882Ω, △U7%=28V, I=U/R=28/0.882=31.75A, P=√3UICOS=1.732*0.4*31.75*0.8=17.6kW/N台(最大单台电机宜在5.5kw以下)。
相似回答
25平方地埋铝线距离变压器700米能带多少千瓦?
答:
S=
25
㎜²(铝), L=
700m
, 假如U=三相四线400V, COS=0.8, R=0.0315*700/25=0.882Ω, △U7%=28V, I=U/R=28/0.882=31.75A, P=√3UICOS=1.732*0.4*31.75*0.8=17.6kW/N台(最大单台电机宜在5.5kw以下)。
40
千瓦
电机拉
25平方
的
铝线700米
够用吗?
答:
不够。25平方铝芯电缆能通过的电流在100安培左右,
所以最大满足功率是37千瓦左右电机运行
,长度超过200米的线损和电压降导致的实际上700米实现不了37千瓦的,所以最多也就是32千瓦左右,
40千瓦
的需要35平方的铝芯电缆才可以。
25
吕线离
变压器
500
米能带
动
多少千瓦
电机?
答:
二十五平方
毫米的
铝线
,输电线路长度是500米,按
kw
/km估算,可以带动十三
千瓦
电动机正常运行。计算:十三千瓦的电动机额定电流约二十六安,0.027/25=0.00108*26=0.02808*500=14.04 计算可知,电压降是十四伏。通常是把电压降掌握在十至十九伏之间,电压降越小越好。
25平方铝线
架
700米
,
距离
200
变压器
2000米,能不
能带
动6台电机,总共23
kw
...
答:
是绝对不能用的,不要说2000米[不知与700米是什么关系],就是
25平方700米
,23
KW
电压降就无法使用了。导线截面积 导线长度电流电压降
铝线
257004637.996
...
千瓦
的老式
变压器
,但是电杆上用的是
25平方
明
铝线
,
能带
答:
可以的。
25平方
的裸
铝线
的载流量可达130安,30kw电动机的额定电流是50多安,
距离
500的话,电动机启动时启动转矩会小一些。
距
变压器
1000千米的
25
铝芯
能带多少
干
瓦?
答:
1千米
距离
大远,
铝线
(阻值0.0275/m)线压降高,为了电机能正常工作,压降必须<5%要求,可用压降公式简单估算:线阻0.0275*1000
m
/
25平方
=1.1欧 1.1欧*用电电流A=<19V 电流=功率/√3*0.38V*cOs 答:能带动9~10kW
求专业电工 我离
变压器
600 米 前面两百米是
25平方
的吕线后面四白米是1...
答:
变压器供电半径,一般为250
m
,极限不超过500m,根据你说的情况,此线路不符合供配电系统设计规范的有关规定。同一断路器或熔断器保护的线路,其线缆截面应一致。不考虑此线路合格与否,应先搞清楚此线路已经
带多少
负荷?16
平方铝线
——一般埋地电缆,10kw。架空线—15kW。重要的是
距离变压器
600米处,应先...
...三相四线。请问需要
多少平方
的铜线
?铝线
又是
多少?
答:
我以220V供电设备帮你计算吧 20KW 电流为 20/0.22=90A 采用3相分流 每项所承受的电流为30A 铜线选择
25
吧
距离700
起线阻为 0.0172*(700/25)=0.48 压降为 0.48*30=14 末端电压为 220-14=206V 你不可能满负荷使用 所以选择25就可以了
铝线
选择50吧 ...
我家到
变压器
处大概有800米,用的是
25平方
毫米的
铝芯线
。平时家里电压2...
答:
25mm毫米的
铝线
所能承载的安全电流是53 ,5安培。是完全可以的,你的接线可能有问题。如果你测的电压是110伏的话,你的电机不可能转。因为要起动电机最低不能低于170伏。
大家正在搜
变压器铜线铝线区分
变压器铝线改铜线
变压器铝线
铝线变压器坑人
变压器铝线电流密度
铝线变压器优缺点
地埋铝线
地埋线用什么电线好
铜包铝变压器
相关问题
距200kva变压器700米,用185护套铝线,能带多少千瓦
25平方铝线电缆线2公里长,电损失多少?最大能带多少千瓦的负...
本人农场用电为20KW,要从700米外的变压器拉电到。三相四...
50平方铝线700米220伏能多少千瓦电机
请问30千瓦电机用25平方铝线行吗?距离变压器有500米左右...
如果是用240平方的铝线架空离变压器1500米的距离能带多少...
10千瓦的电机距离变压器200米用多少平方的铝线
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国...