请问30千瓦电机用25平方铝线行吗?距离变压器有500米左右?

如题所述

30千瓦电机用25平方铝线不可行。
铝线电阻率0.0283
30KW 电流63A
导线长度500m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/63=0.222欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x500 /0.053=63.739平方
应采用平方铝线70平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-17
如果是三相电,380V,单相电流有45.5A

铝的电阻率p=0.0294Ωmm2/m

25平方毫米,500米长的铝导线在20摄氏度时的电阻=0.588欧姆

线路上的损耗=45.5×45.5×0.588欧姆=1.2kW

应该还可以接受。本回答被提问者和网友采纳
相似回答