99问答网
所有问题
当前搜索:
55kw电机用多大电缆
55kw电机用多大电缆
??
答:
考虑到55KW电机启动时有短时大电流,
建议选择50mm²铜线3+1电缆
。不能小于35mm²铜芯电线。
55kw
的
电动机
要用多少平方的
电缆
?
答:
55kw的电动机要用35平方的电缆
。55kw电动机电流计算::P=√3×U×I×cos∮ I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0.38×0.85)=100(A)根据电流对照表,55KW电机至少要选择35平方的铜芯电线。
55千瓦的
电机
得
用多大
的
电缆
?
答:
55KW电流取110A,
电缆选用3*35电缆
。一般三相电机的电流等于其功率的2倍。电缆的载流量10平方以下的等于其截面积的5倍,25~35平方的等于3倍或4倍,70,95平方的等于2.5倍,100平方以上的等于2倍。估算出电流后找与其相近的电缆截面,考虑电机起动时电流比较大将截面加大一级就是适合的了。
55千瓦的
电机用多大电缆
答:
55kw电机可以使用35mm²的铝电缆,或者25mm²的铜电缆
,如果电缆穿在管道中,为增加安全系数,建议使用50mm²的铝电缆,或35mm²的铜电缆。计算步骤:1、按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为110A;2、电缆的规格等级为1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70...
55kw
的
电动机
要
用多大
的
电缆
答:
1、如果
电动机
与电源的距离在几十米以内,铜电线的横截面需要25平方毫米,铝电线的横截面需要35平方毫米;2、如果电动机与电源的距离在百米以上,铜电线的横截面需要50平方毫米,铝电线的横截面需要70平方毫米;3、如果是介于以上两种距离之间,铜电线的横截面需要35平方毫米,铝电线的横截面需要50平方...
55KW
的
电机
最少需要
用多大
的
电缆线
才够(在线等结果)
答:
可以选择35平方毫米的铜
电缆
。计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,...
55kw电动机用多大电缆
?
答:
55kw
的
电动机
一般用380V的三相供电。额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=1044A。如果是100m左右的
电缆
介于远距离与近距离间,铜电线不能小于35平方毫米,铝电线不能小于50平方毫米。考虑到
55Kw
的电动机启动会有短时大电流,建议使用50平方毫米铜线3+1电缆。
55kw
的
电动机
要
用多大
的
电缆
答:
一、
电机
工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜
电缆
。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
55千瓦
电动机用多大
的
电缆线
?
答:
55千瓦三相异步
电动机
,额定电流105A左右,如果距离短,用25平方铜线,或者35平方铝线,如果距离超过一百米,用35铜线或50平方铝线
55千瓦的
电机用多大电缆
答:
50mm²的铝
电缆
,35mm²的铜电缆。功率
55kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A,cosΦ为0.8。电压为380V。查电缆手册YJV知,50mm²的铝电缆,35mm²的铜电缆。