99问答网
所有问题
当前搜索:
55kw电机用多大电缆
55kw电动机
离变压器1500-2000米
用多大
铜
电缆
答:
你的负荷大约为110A的电流这样的负荷在短距离内用3*35平方的线是没问题的,但是那么远的距离得考虑电压降这样就得加大线号,但你用铜
电缆
的成本也大幅度提高,(远超过一台小变压器及所用高压铝导线的价格)。同时如用低压拉那么远,长时间算来,你掏的线损也不小,所以无论怎么说,你都应装一个...
55kw
潜水
电机用多大
平方铜
电缆
答:
50平方
如何根据
电机
的功率选择接触器、断路器、电线等!比如
55Kw
的电机呢
答:
功率=电压*电流*根号3*功率因数!150安的接触器,如果距离较远50平方的.短点可以用35的
35平方4芯铜芯
电缆
,长度120米,电压660V,带
55KW电机
一台、18.5KW电机一...
答:
你的总负载103.5 ,总额定电流200A左右,
电缆
总的安全电流为100A左右,这个要根据实际情况,长期使用需三台
电机
交错使用才行,如果做临时线用,还是可以用的;如果三台电机需同时长期使用,介于你的距离120米,也不近,至少采用90平方的铜芯电缆较安全。
55千瓦
电机用
50
电缆
带发热是什么原因?
答:
55kw/380v电机运行电流是110A,50纯铜
电缆
安全载流量是140A完全可以满足
55kw电机使用
。如果50平方铜缆带55kw电机发热有两方面原因一是铜缆不达标截面积不够,二是线路过长压降过大电流上升超过电缆载流量
55KW
水泵配线规格
多大
?
答:
一般离心泵为三相鼠笼式异步
电机
,功率因数取0.85 I=P/U/1.732/COS=
55KW
/380V/1.732/0.85=98.3A,轻载负荷如选用YJV
电缆
则ZR-YJV-0.6/1 3*35mm2铜芯电缆即可,如是重载负荷或选用VV电缆则截面积应扩大到3*50mm2 如有帮助望采纳 ...
55kw电动机
个人意见:3*30平方的
电缆
(4A/平方,
55KW电机
运行电流为110A左右,空气压缩机满载时电流更大),电缆长度为五十米选大点较稳妥。
45kw+
55kw电机用多大电缆
?,共用一条主电缆,距离70m,电压380v。_百度知...
答:
功率一共100KW,电流200A。70米载流量需要打九折。需要使用70平方铜线。
55kw电机
,星三角启动应该
用多大
平方的电线?
答:
三相异步
电动机55KW
,应选用50mm²铜芯绝缘线。电动机额定电流:380V时,
55KW电动机
标称额定电流一般为105A。也可以根据交流电公式计算:I=P/√3Ucosφ=55/(1.372×0.38×0.8)=104A 导线电流确定:导线电流 I线=(1.1~1.5)I=1.25×105=130A 导线安全载流量:导体温度70℃时,50...