本人农场用电为20KW,要从700米外的变压器拉电到。三相四线。请问需要多少平方的铜线?铝线又是多少?

本人农场用电为20KW,要从700米外的变压器拉电到。三相四线。请问需要多少平方的铜线?铝线又是多少?请列出详细公式,最好还有解析。谢谢
分别有4KW电机一台。和1.5电机两台。都是380V的。其他都是220V的。刚才算错了。一共15KW左右。都是用铝线。请列公式并解析。谢谢.

你那20KW 都是些什么设备 是220V供电还是380V供电的设备
我以220V供电设备帮你计算吧 20KW 电流为 20/0.22=90A
采用3相分流 每项所承受的电流为30A
铜线选择25吧 距离700起线阻为 0.0172*(700/25)=0.48 压降为 0.48*30=14
末端电压为 220-14=206V 你不可能满负荷使用 所以选择25就可以了
铝线选择50吧追问

分别有4KW电机一台。和1.5电机两台。都是380V的。其他都是220V的。刚才算错了。一共15KW左右。都是用铝线。请列公式并解析。谢谢.

追答

4+1.5*2=7 你总计为15KW 那么其余220V设备为8KW 因为你是380V电源 那么8千瓦采用3相分流 每项为3KW 在加上那7KW 你每项的负荷为10KW 380V供电 1KW电流为2A 总计电流为20A
选择25绿线 其线阻为0.0283(700/25)=0.8 压降为0.8*20=16V 末端电压为400-(16*2)=368V
不知道你的负荷使用率为多少咯 如果会满负载用的话就要选择50咯 如果不会同时使用的话就选择25,你自己去选择吧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-26
700米,临时用一用问题不大,但是作为固定使用,压降太大;
这么长的距离,你得电机很难转起来,而且损耗太大了。
建议你使用大两号的电缆线。(16平方)
第2个回答  2011-05-26
不知你这20KW里电机占多少个KW。只能给你估一下了。铜线25平方毫米。铝线50平方毫米。
第3个回答  2011-06-01
三相15KW的负载电流:I≈30A,距离:L=700米,铜线电阻率:ρ=0.0172,铝线电阻率:ρ=0.0283,若允许末端线与线的电压降为30V(端电压为400V时的电损率7.5%),每根电线损耗的电压降:U=15V。
每根电线的线阻:
R=U/I=15/30=0.5(Ω)
铜电线的截面:
S=ρ×L/R=0.0172×700/0.5≈24(m㎡)取25m㎡
铝电线的截面:
S=ρ×L/R=0.0283×700/0.5≈40(m㎡)取50m㎡
第4个回答  2011-05-26
考虑700米得电压降,用10平方线架空
铝线用25平方可以了
相似回答