距200kva变压器700米,用185护套铝线,能带多少千瓦

如题所述

185护套铝线电阻R=ρ(L/S)=0.029X700/185=0.11Ω
设允许下降的电压为20V,可以通过的额定电流 I=U/R=20/0.11=181A,故可以带90KW左右的负荷正常工作。

额定电流是指,用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。
电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。
用电器工作时电流不应超过它的额定电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-01
185护套铝线电阻R=ρ(L/S)=0.029X700/185=0.11Ω
设允许下降的电压为20V,可以通过的电流 I=U/R=20/0.11=181A
可以带90KW左右的负荷正常工作。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-03-06
185铝线 距离700M 线阻为 0.0283*(700/185)=0.10 已知 压降允许为单根10V 电流为 10/0.10=100A 380V设备1KW电流为2A 那么距离700M 185铝线 最大能带50KW 末端电压为 380V
第3个回答  2012-02-29
你要说明是铜线还是铝线,是架空还是地埋电缆,它们相差很大的。