99问答网
所有问题
当前搜索:
1250kva变压器额定电流
1250kva变压器额定电流
是多少
答:
变压器额定电流是指在标准条件下,变压器所能承受的最大电流值
。在评估变压器性能时,额定电流是非常重要的一个参数。计算变压器额定电流的方法根据不同的变压器类型和额定容量而异。以1250kva变压器为例,其额定电流的计算公式为:
1250 x 1000 / (3 x 400)= 1804A
。这意味着在额定负载下,变压器的电流...
变压器1250kVA额定电流
是多少?
答:
变压器容量为1250KVA额定电流计算如下:(1)一次侧10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I
。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
1250kva变压器
能承载多少安
电流
答:
1804A
。根据查询电学实验室网显示,1250KVA的变压器的额定电流是1804A,变压器是一种静止的电气设备,是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。
1250kva变压器额定电流
是多少
答:
1250KVA的变压器的额定电流是1804A
。变压器是一种静态的电气设备。根据电磁感应原理,它是一种将一定水平的交流电压和电流转换为另一种相同频率的电压和电流的设备、功能。变换交流电压,交换交流电流,转换阻抗和传输电能。变压器由一个变压器芯(或磁芯)和一个线圈组成。线圈有两个或多个绕组,其中连接到...
1250变压器
能带多少
电流
答:
1250KVA的变压器的额定电流为1804A
,这是因为根据变压器的设计,初级和次级线圈的电流是按照一定的比例关系进行分配的。根据公式I=P/U,其中P为变压器的功率,U为电压,I即为电流。对于1250KVA的变压器,通常初级电压为10KV,次级电压为0.4KV,因此,根据公式可以计算出初级和次级线圈的电流。对于这种...
1250千伏安
的
变压器
,最大能承受多大
电流
?
答:
没有供电类型与电压。单凭
变压器
容量无法求取多大电流。如是三相380V。
1250千伏安
,
额定电流
是1890安培。
变压器
为
1250KVA
最大能承受多大
电流
?
答:
1250KVA的变压器的额定电流是1250/1.732/0.4=
1804A
允许1804A的电流长期工作 最大承受连续电流就是这么大 但允许短时间过负荷工作,过负荷量与过负荷时间有关系,时间越短,允许超过的量就越大。但最大能也不能超过1804+20%=2160A
1250变压器
负载
电流
多大?电缆选型
答:
一台1250的变压器10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
1250kva变压器
10kv侧
额定电流
答:
5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2 考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。
1250变压器
能带多少kw?
答:
1、一台1250的变压器10kv侧
额定电流
I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力电缆;3、4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
12500kva变压器参数额定电流
1250kva可以带多少负载
10kv1250kvA变压器定值计算
1250变压器可以带多大电流
1250kva的变压器额定参数
1250kva变压器高压侧额定电流
1250kva变压器零序定值
1250kva变压器最大短路电流
1250变压器二次侧电流