99问答网
所有问题
2匹空调12台,电压220v,离变压器700米,地埋线,要用多少平方的铝线,线损大吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-03
单相选择95平方毫米铜线12台全开末端电压降超过10%,不合理!
选择三相四线25平方毫米铝线12台全开末端电压降超过10%,建议选择35平方毫米铝线可满足要求,满载时线损约3.5kw,14.6%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7OtjBtBXzvWBjBXzzv.html
其他回答
第1个回答 2014-10-02
超过了供电半径500米,700米建议用35平方铝线。
第2个回答 2014-10-02
谁还用铝线啊
追答
12台干嘛不用中央空调
第3个回答 2014-10-02
为什么不用铜线
第4个回答 2014-10-02
大的很,最起码也得80个米儿,建议换铜线的
相似回答
...电脑
,离变压器700米,
单相电
220v电压,地埋线,要用多少平方的铝
...
答:
700米的
距离自己拉线实在不算短了。用那么多的电,要和电线杆上的架线差不多一样粗了,不然可能会有空调启动不了,并且中间最好不要有接头。不建议只埋二根线,应该埋4根线,三根细的一根粗的,三根细的并成一根用。那样如果以后单相电吃不消,还可以改成三相四线。粗的用1平方厘米的,细的用...
工地用电距离
700米
共计约10部塔吊和其他一些施工机械 用多粗
的铝
...
答:
因为不知电流,别人无法帮你计算,但你可以自己计算,正常工作电流时线压降要小于5--6%就可以了.线缆截面积=工作电流×线长度×电阻率÷每线压降(3%
220V
).铝芯电缆电阻率=0.028 所以:线缆截面积=工作电流×
700
×0.028÷8.你就知道大概了。选得太细引起
线损大
。压降大。设备不能工作。还容易损坏...
90台
220v,
5kw的用电器
,地埋
100米以内,总进线需要
多少平方
铜电缆?
答:
通过计算,可以得出90台
220V,
5kW的用电器总功率为:90 * 5kW = 450kW 同时,在100米内传输电能会有一定
的线损,
一般情况下假设线损为3%左右,那么总的功率需要再增加一定的值,才能够满足实际的负载需求。因此,需要根据电缆的导体截面积来计算。以相邻
两台用
电器之间的距离为100米为例,需要使用导体...
请问专家们,我想拉一条2公里远的
220v
电线, 用电量大概2000瓦,请问用...
答:
搭220V电压时要70平方导线
。为两千瓦负载这么大投入确实有点不济。这个投入可以买10KVA变压器了。但变压器最小用16mm²铝线架高压,也不经济,纠结得很。【低压220V送电2公里,是太远了,不论你用多大线都不会嫌它大,(哪怕是一万个平方)只要线路中出现电流,(也不论负载有多大)负载上得到...
...负荷140KW
离变压器
900米左右 需要用多大
平方的
电线?用什么样的电...
答:
我帮你认真计算过了, 900米,如果要达到终端电压下降波过不超过10% 的话, 就是最低电压不低于342V , 理论上至少要四根 582平方以上铝线(三相四线),不过有些电机只要低于360V已经无法启动, 就要求达到终端电压下降不超过5% 的话, 需要单根1168平方毫米以上
铝线,
象你这种情况,最好是申请11KV高压...
我家在农村
,要
盖一猪场
,离变压器
有1300
米,
怎么解决输电问题,压降
大吗
...
答:
可以用只要线径能承载你所需的功率,我老家的鱼塘亦有将近一公里,接上线后照样几只水泵使用。不需要什么稳
压器
。
距离
变压器
1000
米用的
是35
平方
铝芯
地埋
电缆,15kw潜水泵够用吗?
答:
计算:R=0.0283*1000*1.732/35 电压降=I*R=15000/380/1.732/0.8*0.0283*1000*1.732/35=40V 按照一般要求
,电压
降不超过额定电压的10%,也就是38V,现在已经超过了,因此电缆的截面还是不够。按照电缆的系列,可以增加一档截面选择,此处就可以选择50
平方的铝线
。
120平方铜线与185
平方铝线
相当吗?距350
米地埋
铺设,每天按200度电量计 ...
答:
120平方铜线与185
平方铝线
导电性能相当,一般铜导线的安全载流量为 5~8A/m㎡,铝导线的安全载流量为 3~5A/m㎡。线损的计算比较复杂,不是仅仅却决于导线的材质。我国计算线损多用于配电电网,低压用电及配电系统很少用。
...采用裸
铝线
架空 或铝电缆
地埋
分别
用多少平方的
?谢谢
答:
我个人建议低压供电还是短点不然线损太大 75000/380*0.8=158A
变压器的
电缆是250/10/1.73=14A 用16平方就可以了,铜线在20度时的电阻系数是:0.0175 把电能送到900米外的话压降很大:900*0.0175/120=0.17 158*0.17=27V 按照10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;
220伏
单相供电的...
大家正在搜
变压器12v变220v家用
380v变220v的变压器
220变12v变压器接线
变压器如何调节电压
变压器线圈匝数和电压关系
12v变压器怎么接线
变压器匝数与电压关系
变压器空载电流
变压器输出电压
相关问题
10台空调,6台电热水器,6台电脑,离变压器700米,单相电...
我要安装一台25KW三相电动机,供电线路离变压器有1200米...
本人农场用电为20KW,要从700米外的变压器拉电到。三相四...
90千瓦电机离变压器250米用多少平方线起动铝线
离变压器700米用25平方铝线接单相电能用多大功率电器?谢谢...
距离变压器800米,电线用多少平方的,铜芯还是铝芯?
10千瓦的电机距离变压器200米用多少平方的铝线