2匹空调12台,电压220v,离变压器700米,地埋线,要用多少平方的铝线,线损大吗

如题所述

单相选择95平方毫米铜线12台全开末端电压降超过10%,不合理!
选择三相四线25平方毫米铝线12台全开末端电压降超过10%,建议选择35平方毫米铝线可满足要求,满载时线损约3.5kw,14.6%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-02
超过了供电半径500米,700米建议用35平方铝线。
第2个回答  2014-10-02
谁还用铝线啊追答

12台干嘛不用中央空调

第3个回答  2014-10-02
为什么不用铜线
第4个回答  2014-10-02
大的很,最起码也得80个米儿,建议换铜线的
相似回答