距离变压器1000米用的是35平方铝芯地埋电缆,15kw潜水泵够用吗?

如题所述

计算:

R=0.0283*1000*1.732/35

电压降=I*R=15000/380/1.732/0.8*0.0283*1000*1.732/35=40V

按照一般要求,电压降不超过额定电压的10%,也就是38V,现在已经超过了,因此电缆的截面还是不够。

按照电缆的系列,可以增加一档截面选择,此处就可以选择50平方的铝线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-21
长度1000米截面积35平方铝线负载15千瓦时环境温度取值30°线路压降不大于10%。可以使用不过线损很大。