我家在农村,要盖一猪场,离变压器有1300米,怎么解决输电问题,压降大吗,在线急等

我家在农村,要盖一猪场,离变压器有1300米,变压器离我家700米,我家离猪场600米,从变压器到我家用的是三相电,准备从电杆上接线,怎么解决电压问题啊?有人说加个稳压器,不知道能行吗?我村没有工厂,主要是家用照明,变压器功率应该能达到,在线等
7000w到底用多粗的地埋线啊?????????????????????

第1个回答  2012-02-25
可以用只要线径能承载你所需的功率,我老家的鱼塘亦有将近一公里,接上线后照样几只水泵使用。不需要什么稳压器。追问

线径怎么计算啊,好像380v电压,然后7000w功率

追答

钢芯铝绞线≥16mm²,铜芯为铝芯直径的百分之60,即10mm²。

第2个回答  2012-02-25
7KW只有十几A电流,而且你的电器也不是一下同时使用,基本上2.5平方的铜芯线就够了,要用铝芯线的话就再适当大一点用4平方的就好了追问

是不是需要稳压器?用什么方案

追答

我亲自试过2.5平方铜芯线能带32A电流,只是线有点发热罢工了,用了几个月也没事。你那十几A电流用不到那么粗的线,用了也是浪费,你想想那长长的距离得多少钱呀,所以说线径够用就行。当然用大点那是绝对安全的,只要有钱。农村电线杆上的四根线有一根是零线,还有三根是火线,火线之间是380V电压,这个要电工给你接才行。不要考虑什么电压损耗,那都小得可怜你那也不是什么多精密的工程。用16平方的铝芯线那是绝对够了,十平方的也够了。要想省钱6平方的也行再小就有点悬了,。找离你家猪场最近的电线杆拉。也不用稳压器,你以为你家猪场里要装电脑呀。刚开始做事业,安全的前提下,省钱是最重要的。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-02-25
变压器出来大概400v,到你的目的地大概是360v即可,这样你有40v,也就是10%的损耗,电流约按20a计算,r=u/i=2欧,R=ρL/S则s=ρL/R=0.0175*1300/2=11.375,选10平方线吧,如果怕不把握比如出口不够400,那就选16平方的。
第4个回答  2012-02-28
先用电缆线接到你家,表也挂你家,在从表下接到猪场
也不需要稳压器,小心被人宰哦
直接用3*16+1*10 的小电缆线拖就行了,绝对够你用的追问

农村的四根线上的电压是380v吗?我准备从线杆上往猪场扯电,直接用16平的铝线行吗?还有就是我到猪场电压降得多吗?为什么还要往家里扯啊?

追答

铝线也够了,又不是大线路,不需要考虑什么压降。按供电公司分界点协议,表前的资产属于供电公司的,但是资产建设的钱是你掏,收费不低哦,表后是你自己的,表装你家,是让你少被宰点钱。况且装表也要有户头的,就用你家的户头,不然你还要去给猪场办产权什么的,很麻烦的

追问

谢谢,回头我打听一下这个事情

第5个回答  2012-02-26
7000W的话铜线只需要2.5mm²就够了。铝线的话需要5mm²左右!7000W*660=10.6A。