变压器250KVA 用电设备2台75KW电机 线路长度900米 采用裸铝线架空 或铝电缆地埋 分别用多少平方的?谢谢

用电设备2台75KW电机 开1备1

我个人建议低压供电还是短点不然线损太大
75000/380*0.8=158A
变压器的电缆是250/10/1.73=14A 用16平方就可以了,
铜线在20度时的电阻系数是:0.0175
把电能送到900米外的话压降很大:
900*0.0175/120=0.17
158*0.17=27V
按照10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;
220伏单相供电的,额定值的+7%,-10%。 在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值±10%
太大了,把变压器弄的近点就可以了,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-07
75KW电机约150A,一用一备,电机在切换过程中有一段时间同时运行,因此某一段时间负载电流达300A,考虑到线路距离太长,建议选120的铝线。
第2个回答  2012-10-20
超过变压器输出半径啦.这样电压会低的