工地安全用电操作规程

如题所述

第1个回答  2022-05-26

  精心设计是工程质量的灵魂,规范施工是工程质量的基础,严格监理是工程质量的关键,政府监督是工程质量的保证。下面是我整理的工地安全用电操作规程,供大家参阅。

  工地安全用电操作规程(一)

  第一条 为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进晴兴高速T3合同段项目工程建设顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合项目部施工用电的实际,制订本办法。

  第二条 施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。

  第三条 总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。

  第四条 各类用电人员应做到:

  1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

  2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。

  3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

  4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。

  5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

  第五条 安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能,经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。

  第六条 工程处应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。

  第七条 工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。

  第八条 各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。

  第九条 施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。

  第十条 施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。

  第十一条 施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有铭牌,固定式电气设备标志齐全。

  第十二条 使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。

  第十三条 应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。

  第十四条 配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。

  第十五条 配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

  第十六条 固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。

  第十七条 配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。

  第十八条 每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控制二台或二台以上用电设备(含插座)。

  第十九条 在远离电源或电源不能满足要求的施工现场,可装设柴油发电机组,发电机组的总容量应满足最大负荷需要和在大容量电动机起动时的要求,起动时母线电压不应低于额定电压的80%。

  第二十条 发电机组电源应与外电电源联锁,严禁并列运行。

  第二十一条 发电机组应采用三相五线制中性点直接接地系统,并独立设置,其接地电阻值应符合要求。(不大于10欧姆)

  第二十二条 架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。

  第二十三条 架空线导线截面的选择应满足以下要求:

  1、导线中的负荷电流不大于允许载流量。

  2、线路末端电压偏移不大于额定电压的5%。

  3、单相零线的截面与相线相同,三相五线制的工作零线和保护零线截面不小于相面截面的50%。

  4、为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于

  10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线最小截面不小于25mm2,铜线截面不小于16mm2。

  第二十四条 架空线路的绝缘子,直线杆应采用针式绝缘子,耐张杆应采用蝶式绝缘子。

  第二十五条 接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。

  第二十六条 配电线路采用自动开关作短路保护时,其过电流脱扣器的脱扣电流整定值,应小于线路末端单相短路电流,并能承受短时过负荷电流。

  第二十七条 在坑洞内作业,夜间作业或自然采光较差的场所、作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等应设一般照明,局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只装设局部照明。停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须设自备电源的应急照明。

  第二十八条 照明器具的选择应根据施工现场的环境条件确定。

  第二十九条 一般场所宜选用额定电压为220v的照明器,特殊场所应使用安全电压的照明器。

  第三十条 照明系统中的每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超出25个,并应装有熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

  第三十一条 照明线路应布局整齐、相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m室外安装的照明灯具不得低于3m,安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。

  第三十二条 照明线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在井字架、脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担或绝缘子。

  第三十三条 照明灯具与易燃物之间应保持一定的安全距离,普通灯具不应小于300 mm、碘钨灯等高热灯具不小于500mm且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。

  第三十四条 对于夜间影响车船和行人通行的在建工程机械设备,必须安装设置醒目的红色信号灯。

  第三十五条 电气设备的检修、必须断电后进行,工作地点除应设明显的安全标志外,还应设置监护人,严禁带电和带负荷检修。

  第三十六条 施工现场停止作业一小时以上时,应将开关箱断电上锁。

  第三十七条 用电管理应当符合下列要求:

  1、现场需要用电时,须经领导批准,通知电工班组进行接引。

  2、施工用电完毕后,应由施工现场用电负责人通知电工班组进行拆除。

  3、严格禁止非电工接引和拆除电气设备,或乱拉乱接电源。

  4、配电房和开关箱应上锁。

  5、接地装置应定期检查。

  6、电气设备明显和裸露部位应设立“严禁靠近,防止触电”的警告牌。

  工地安全用电操作规程(二)

  一、 施工用电实施方案

  1.根据工程的施工组织设计、现场勘察情况及施工用电负荷计算来确定施工用电实施方案。

  其内容和步骤为:现场勘察→确定配电室或总配电箱、分配电箱位置→确定线路走向及敷设方法→进行负荷计算→确定导线载面、电器类型和规格→绘制电气平面图→项目经理组织审批→制定实施方案→项目机电负责人组织实施

  2.实施方案时应考虑:

  a. 配电室尽量远离施工现场,周围严禁放易燃物品、腐蚀性材料,并做好排水处理。

  b. 线路设计尽量考虑架设道路的通畅和施工机械操作的方便,与建筑物保持一定的安全距离。架空线路与道路交叉时,线路的最低点与地面的最小距离为4.5m,并持好警示牌。

  c. 电缆埋设时,其表面的距离不小于0.6m,电缆上下铺以沙土的厚度不小于0.1m,燕覆盖砖等硬质保护层,与道路交叉处必须敷设紧固的套管,管的两端必须伸出路基0.5m。应在埋设电缆的转弯处设置电缆的走向标志。

  二、 施工用电的接地与接零保护系统

  1.现场施工用电必须采用TN-S三相五线制,一根PE黄/绿双色专用线接设备外壳和电箱保护零线排,严禁作零线和相线用。

  2. 架设规定:

  a. 保护零线严禁通过任何开关和熔断。

  b. 电缆必须使用五芯电缆,保护零线必须独用,严禁它用。

  c. 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总箱电源则从零线引出处,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别防止经过铁质箱壳形成电气连接。

  d. 保护零线的载面积不小于工作零线的载面积。

  e. 除在配电室和总配电箱做重复接地外,配电线路长,必须在配电线路中间和末端处做重复接地,重复接地必须在保护零线上。工作零线严禁加重复接地。

  三、 施工现场的配电线路

  1.电杆的安全要求:

  a.架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

  b.电杆应用砼杆和木杆,木杆的梢径应大于130mm,电杆的埋深应为电杆长度的1/10加0.6m,土质松软时必须做加固处理;转角杆和末端杆应用接线加固;电杆周围严禁堆放其他物品。

  2.线路的安全要求:

  a.电缆穿越建筑长年和易受机械损伤的场所必须回防护套管。

  b.橡皮电缆架空敷设时,应沿墙或电杆设置,严禁使用金属裸线作绑线。

  c.配电箱的引入、引出线必须从箱下进出,配电箱的引出口必须加护套管,进出电线应排列整齐。

  d.施工现场严禁使用花线或塑料护套线,线路不得破皮漏电、绝缘老化。

  e.电线接头衽“三包”,即先黄蜡带、再黑胶布、最后为防水绝缘塑料胶带,接头不得直接受拉。

  3.电杆的架设应排列整齐,保持电杆垂直,间距尽量均匀。

  四、配电箱与开关箱

  1.三级配电、两级防护:总配电箱、分配电箱、开关箱;分配电箱和开关箱必须经漏电开关保护。

  2.配电箱、开关箱必须防雨、防尘,必须上锁,应标明名称、编号及责任人,实行专人管理和使用,非专业操作人员严禁进行接线等配电作业。

  3.电箱在施工现场应合理布置,排列整齐,摆放平稳,不得倾斜;电箱基础做成高出周围地面10-30cm的承台,承台顶面用砖镶平或粉刷;箱的周围应有两人同时工作的空间和通道,严禁堆放其他物品。

  4.箱内电器安装应左大右小:大容器的电器在左面,小容器的电器在右面;箱内电器应安装在金属或非木质的绝缘板上,开关电器的所有正常不带电的金属部件均应做可靠的保护接零。

  5.总配电箱必须装设总隔开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。

  6.配电箱的配置和接线应与总配电箱及配电线路相适应,必须安装漏电保护器。

  7.开关箱的配置和接线应与分配电箱及配电线路相适应,必须安装漏电保护器,开关箱的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

  8.漏电保护器应装设在配电箱、开关箱电源隔离开关的负荷侧,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不小于0.1s:潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流和时间分别为15mA和0.1S。

  9.两漏电保护的额定动作电流和时间应合理配置,使之具有分段保护功能。

  10.漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。正在使用漏电保护器必须每月检查,闲置很久的漏电保护器必须检查后方能使用,有问题的漏电保护器必须及时修理或更换。

  五、 照明用电、移动式和手持式电动工具

  1.室内灯具装设不得低于2.4m;特殊环境的照明和电动工具的使用, 器材使用和线路架设必须符合国家的安全用电规范。

  2.移动灯具和电动工具必须使用橡皮电缆,并且不得破皮和绝缘老化。

  3.临时宿舍内严禁私拉线路和电炊具、电炉。

  4.长期停用和新领用的电动工具使用前应进行检查,金属外壳的电动工具应做好保护接地或保护接零后方能使用,严禁一台开关接二台及二台以上的电动设备。

  5.电动工具必须采用铜芯橡套软电缆,并防止重物压伤电缆;移动时严禁手提电源线或转动部分,突然停电、因故离开现场和工作完毕后,必须在电源侧将电源断开。

  六、 安全用电管理

  1.施工用电作业人员必须通过考核,取得上岗证才能上岗作业,严禁非施工用电作业人员进行操作。

相似回答