变压器离13千瓦水泵是520米,请教专家学者,得用几平的铝芯线(地埋)才能将动力启动

我的井离变压器(20的)直线距离是485米、变压器离地面是3米、井深是30米。以上三者共518米,也就是说变压器离我的潜水水泵是518米(不知道是不是这么计算),我想用13千瓦的水泵,想用地埋线的方式将线从变压器引到井旁,求教您帮我计算一下得用多少平方国标铝芯线,才能满足13千瓦的水泵的启动?,我担心计算不准的话,水泵启动不了,钱就白花了,所以求教于您!谢谢!叩首!

70平以上有点太过了,16也真有点小了,毕竞也是挺长的距离了。农电局设计室的出发点是安全第一,所以让你用70的,这样他们可以确保对变圧器不会有任何安全隐患。你如果用的太小了,他们或是安监的都不会答应,你可以跟他们商量下,最低用25平的线,或是用个50平的线,这不是能不能用的问题,是他们不想去担任何责任。我估计不会让你用50以下的铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-26
不知你是自强不息的学习派.还是饭来张口派.你说;"求教您帮我计算一下″我想必定BD自有送饭来者,你张开大口朝上,"呀-″地长叫、不用数分钟,数小时.饭就会不冷不热地掉入您口了.我帮的是前者;到图书馆查供电网末端电压降规定.再查13kw电机是否起动时要作三角型/星型转换.再查该型式起动电流值.然后跟据安全规定的压降值及电流值求线径.还有更重要的;要查明地埋暗线要穿什么管.能否用铝线作地埋线.能用电缆或普通电线? 饭来张口答
第2个回答  2011-04-26
13千瓦水泵的额定电流大约是26A,变压器的输出额定电压是400V。电机正常工作的电压是380V的正负7%。也就是只要保证到电机有353.4V以上的电压就能正常工作。通过计算用16平方的铝线电压损耗是24V。如果变压器的输出额定电压是400V,那么到电机还有374V。如果用10平方的铝线电压损耗是38V,到电机还有362V,也能使用。考虑到电机的起运电流大和变压器的输出电压是否达到400V这两问题,建议你采用16平方以上的铝线。追问

我这里的农电局设计室经过计算,让我用70平方的国标铝芯线,他们说变压器离动力已经超过500米了(我的是518米的),所以必须用70平方的。您说的16平方是不是太小了?再次求教!谢谢!

追答

16平方已经足够了,他是想要你钱。我也是供电局出来的。

第3个回答  2011-04-26
俺代表济南的电气工程师对你说。16平方的线足够用了。
第4个回答  2011-04-27
我认为用35平方就可以了
相似回答