13千瓦潜水泵700米要用多大的变压器用多大的线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-21
1
如果是三相380V,每相电流约23安(功率因数按0.85计)
2如果允许压降按20V计算,导线电阻是0.8695欧
3铝线
2.83X6/0.8695=19,5平方毫米。你可以选用25平方毫米的铝线
相似回答
一台
13千瓦
扬程110米
潜水泵用变压器
就在井边用多少平方的铜线
答:
13千瓦的电机到变压器的线用
6平方毫米
的线比较合适,用4平方毫米的线也可以用。
13千瓦水泵
300
米要
多少平方线铝线
答:
(变压器电压高于380V),
得7.8平方线以上即可
。
13千瓦
电器(三相)用多少平方电线最合适?
答:
I=24A,看电流表的话2.5平方就够了
。但是考虑的启动电流、安装环境等因素,综合考虑要6平方线比较稳妥。
有一台三相380v
13千瓦的潜水泵
,电源要接到距离100米左右
要用
多少平方铝...
答:
13KW的
水泵
,使用星三角启动,启动电流大约100A,如果电压降允许40V,则电线(来回两个长度)的电阻R<40/100=0.4Ω,铜线的电阻率ρ为17.9Ω·Km/mm2,则
需要的
截面积为S=ρ×L/R=17.9*0.2/0.4=10MM2。如果使用铝线,则需要25mm2的。以上的计算,是接电源处的电压必须保证380V的前提下...
变压器
离
13千瓦水泵
是520米,请教专家学者,得用几平的铝芯线(地埋)才能...
答:
70平以上有点太过了,16也真有点小了,毕竞也是挺长的距离了。农电局设计室的出发点是安全第一,所以让你用70的,这样他们可以确保对变圧器不会有任何安全隐患。你如果用的太小了,他们或是安监的都不会答应,你可以跟他们商量下,最低用25平
的线
,或是用个50平的线,这不是能不能用的问题...
13千瓦潜水泵
离
变压器
300
米需要
多么大的地埋铜电缆
答:
一个千瓦两个电流,一个平方6个电流。
13千瓦
26个电流,3*6的就行。
13千瓦的
电机配
多大变压器
答:
小型变压器的效率一般为70%-80%,选用16KW-18.5KW
的变压器
。再考虑点过载因素,建议用20KW 的变压器。可以给你订做这台变压器,如有需要的话。
7个
13千瓦水泵要
配
多大的变压器
答:
如果你这些不是同时工作,正常选125KVA
变压器
就可以,如果同时工作且有其它小设备,选160KVA变压器
我用电的地方离
变压器
500
米 要用13千瓦的
电 用多少平方
的线
合适
答:
25平方米
大家正在搜
22千瓦水泵用多大的线
400米远用多大的潜水泵
4千瓦前潜水泵用多大发电机
一千瓦水泵用多大电线
11千瓦水泵用多大电缆
1千瓦水泵要多大汽油发电机
22千瓦潜水泵用多少平方电缆
22千瓦水泵用多大铜电缆
单相潜水泵750瓦配多大电容