有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝电缆
急!!
举报该问题
推荐答案 2009-08-10
13KW的水泵,使用星三角启动,启动电流大约100A,如果电压降允许40V,则电线(来回两个长度)的电阻R<40/100=0.4Ω,铜线的电阻率ρ为17.9Ω·Km/mm2,则需要的截面积为S=ρ×L/R=17.9*0.2/0.4=10MM2。
如果使用铝线,则需要25mm2的。
以上的计算,是接电源处的电压必须保证380V的前提下(可以说那里就是变压器,或者那里的电线很粗,电压降很小。如果启动时,那里的电源电压就不能保证380V则电线需要加大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WWWtzvzzt.html
其他回答
第1个回答 2009-08-11
用16平方毫米的铝线足够,
第2个回答 2009-08-09
每相才四点几千瓦用16平方铝线就够了。
第3个回答 2009-08-09
铝线的25平方毫米。
相似回答
有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离100米左右要用多少平方铝
...
答:
应该可以,请检查水泵、电机、以及所处的电网的三相电压情况,
正常情况铜线4平方足够
。
用柴油机发电送电,
一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离100米
左...
答:
16平方4芯铝线电缆应该足够
,或者是发电机功率过小,电机直接起动电流很大,就算降压起动,电流也不小(50A附近),发电机功率应不小于35KW才能正常负载。
变压器离
13千瓦水泵
是520米,请教专家学者,得用几平
的铝
芯线(地埋)才能...
答:
70平以上有点太过了
,16也真有点小了,毕竞也是挺长的距离了。农电局设计室的出发点是安全第一,所以让你用70的,这样他们可以确保对变圧器不会有任何安全隐患。你如果用的太小了,他们或是安监的都不会答应,你可以跟他们商量下,
最低用25平的线,或是用个50平的线
,这不是能不能用的问题...
有一台三相380v13千瓦的潜水泵,电源要接到距离
700
米左右要用多少平方铝
...
答:
8mm2
13千瓦潜水泵
700米
要用
多大的变压器用多大的线
答:
1 如果是
三相380V,
每相电流约23安(功率因数按0.85计)2如果允许压降按20V计算,导线电阻是0.8695欧 3铝线 2.83X6/0.8695=19,5平方毫米。你可以选用25平方毫米的铝线
水泵
是
380V
3
千瓦的,距离电源
1000米,问需用多大的
铝电缆
答:
铝电缆
三相
供电
380V
最低是10平方计算压降14.17V满足压降规范19V 单相供电220V最低是50平方计算压降8.48V满足压降规范11V 铜电缆 三相供电380V最低是6平方计算压降15.21V满足压降规范19V 单相供电220V最低是35平方计算压降7.79V满足压降规范11V 压降过大直接供电不经济,要考虑无功补偿 ...
11kw
水泵380v用
多大
电缆
150米远用多大的铜芯电缆?
答:
,则选用铜质导体截面不应小于3.1mm²。选择4mm²铜质导线时线路电压损失≈14.4V.
380V三相
供电,功率=11kW
,距离
=150m条件下,若需保证传输电压损失不大于5%(380V供电损失电压≤19V),则选用铝质导体截面不应小于4.9mm²。选择6mm²铝质导线时线路电压损失≈15.4V....
37
千瓦三相潜水泵
离总配
100米用
多大
铝电缆
?
答:
用50平方够用。
2.2
千瓦380
伏替
水泵
深
100米用多少平方
线?
答:
先计算电流
,三相
电
380V
供电,那每相电的电流I=P/U=2200W/3*380V=2A。所以选择2平方的铜芯线就可以了。
大家正在搜
三相交流电源电压为三相380V
已知三相电源的线电压为380v
在线电压为380v的三相电源上
某对称三相电源的线电压为380v
三相220v和三相380v的区别
三相电源的线电压为380
什么是三相电源的相电压
三相电源线电压为380v
三相四线制电源线电压为380v
相关问题
三相潜水泵5.5千瓦,距离变压器600米左右,需要多大平方的...
200米距离3千瓦的潜水泵,380电压,需要什么规格的铝芯电...
3千瓦的潜水泵三相供电,距离低压线终端500米左右,使用多大...
380v 5.5kw的潜水泵,距离供电点300米,用三芯的电...
22千瓦潜水泵距离变压器500米要用多大的铝芯电缆
37千瓦三相潜水泵离总配100米用多大铝电缆?
220v/380V通用潜水泵怎么接220v的电线
一台380伏2.5千瓦的潜水泵,200米距离,需要用什么规格...