我用的3*25+1的铝芯电缆架空 空开用的60A 接住器63A 热继电器 63A电缆压降太大385V电压电机运行时降到325V水泵的电缆有点发热 请问325V能长时间工作吗除了换线还有别的方法吗?谢谢!
谢谢! 运行电流只有38到40啊 我现在也不知道泵是多大的 因为不是我下的泵
追答铝线平方=1.732 X 40 X 500 X 0.81 ÷ 19 ÷ 37 = 40
铜线平方=1.732 X 40 X 500 X 0.81 ÷ 19 ÷ 57 = 25
请问如果加无功补偿电容 用多大的 怎算啊
追答22千瓦潜水泵补偿8.1 kvar
设电容容抗为Xc,则有Q=1.732*U^2/Xc ,则Xc=1.732*U^2/Q
=1.732*380^2/8100
=30.9Ω
根据电容阻抗公式,Xc=1/2πfC ,C=1/2πf*Xc = 1/(314*30.9)
=0.000103F=103uF
因此,应该用三只100微法的电容器以三角形连接方式与水泵就近并联
谢谢! 可是运行电流只有38到40啊 我现在也不知道泵是多大的 因为不是我下的泵电机也能勉强启动 就是空开以下的电机电缆和串热继电器的16的线热的厉害 25的铝线温度没有铜线高
追答那不因该啊水泵22KW 380V额定电流应该在44A吧 你测量的数据说明水泵是满载运行啊水泵电缆不应该发热啊 呵呵
是因为别的原因吗呵呵 接触虚吗 接触器接触电阻过大等
建议及更换一下16平方电缆 水泵上水量可以吗 如果可以的话应该没有问题啊呵呵
祝你好运啊呵呵
请问如果加无功补偿电容 用多大的 怎算啊
换粗线
加变压器
减少水泵扬程(减轻负载)
谢谢!电容能起到运行时提高电压的作用吗
追答不是提高电压是小的电压变化量换取大的电流