各位专家,我请教下,水泵功率135kW,与变压器房直线300米,铝电缆需多

各位专家,我请教下,水泵功率135kW,与变压器房直线300米,铝电缆需多少平方,铜电缆要多少平方!谢谢

I=135/1.732/0.38/0.88=233A
如果电缆300米,需要双拼120的铜芯电缆或双拼185铝芯电缆,但185铝芯直径和电缆截面较大,接线会很麻烦,建议使用双拼120的铜芯电缆。