我的井离变压器(20的)直线距离是485米、变压器离地面是3米、井深是30米。以上三者共518米,也就是说变压器离我的潜水水泵是518米(不知道是不是这么计算),我想用13千瓦的水泵,想用地埋线的方式将线从变压器引到井旁,求教您帮我计算一下得用多少平方国标铝芯线,才能满足13千瓦的水泵的启动?,我担心计算不准的话,水泵启动不了,钱就白花了,所以求教于您!谢谢!叩首!