99问答网
所有问题
距离变压器1500米,用多少平方地埋铝电缆能启动3O千瓦潜水泵?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-23
额定电流是多少呢?如果没有电流,也是算不出平数的。具体可参考公式:电流*输电距离/平数/54.4,这个数字算出来要小于你的线压降,即额定电压的百分之五。由于是铝缆,建议算出来的平数再加大点。天津奥特泵业杜经理回答,望采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOjOzezjejWtjWB7Bet.html
相似回答
三十
千瓦潜水泵
用多粗铝线
,距离变压器
200
米?
答:
三十千瓦潜水泵用25平方铝线(25*3+1*16)
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可试选25平方的铝电缆。查表得电阻为1.2Ω/km,200米电阻为0.2x1.2=0.24Ω,对...
距离变压器1500米,
负载5.5
千瓦潜水泵
,需要
用几平方
的
电缆
答:
用16平方的3芯铠装铝电缆即可
,成本低。可直埋;市场价格4.5左右
3千瓦
的
潜水泵
三相供电
,距离
低压线终端500米左右
,使用多大
规格的...
答:
如果低压端电源点质量好(如变压器大,线路导线好,任何时候电压都高于380V以上),可以用6平方的铝电缆线
。如果低压端电源点质量差(如变压器小,线路导线小,电压不正常等),要用10平方的铝电缆线.验算6mm²铝线 △U=PL/CS=3X500/46X6=1500/276=5.4 电压损失=380X5.4=21V 验算10mm...
变压器距离1500米,
18.5KW
潜水泵
,需要
多少
平的
铝电缆?
答:
可以选择10mm2的铝导线或16mm2的铝导线。长期使用10mm2铝导线,短期使用16mm2铝导线。
距离变压器1500米,
可以带5000瓦的
潜水泵
吗?
答:
3×35+1×25),能够满足需要。综上所述,你的问题是
采用多大
截面积的导线使得5KW的
潜水泵
在电力输送
1500m
后,能够正常启动和运行。因此,导线传输电力的过程中电压损耗不超过5%时
,采用
25平方的铜导线 (3×25+1×16),能够满足需要;或者采用35平方的铝导线 (3×35+1×25),能够满足需要。
距离变压器1500米,
负载5.5
千瓦潜水泵
,需要
用几平方
的
电缆
答:
首先,5.5KW的
潜水泵
设备计算:1、计算负荷:Pjs=4.675 KW,假设cos a =0.81;Qjs=3.38 KVA,Ijs=8.33A。2、电力输送距离为
1500米,
导线为铜芯。那么:采用1根×16 平方毫米铜电缆时,电压降落为5.40 %,即潜水泵处电压为378V。电机机能直接启动和运行;...
请问师傅们,我的单相
潜水泵
1800瓦
距离变压器
300
米,
要
用多少平方
的铝线合...
答:
最好是使用6平方以上的铝线。由于供电距离较远,供电线路上的电压压降会比较大,实际供电220V,真正供到
潜水泵
后的电压值可能只有210V。布好线连接好之后,观察潜水泵的运转状况,如果有异常情况,必要时候还应把潜水泵的电容器容量适当换大一些。
30
千瓦变压器
900米之外带15千瓦的
水泵
用多大
铝线呢?
答:
30
千瓦变压器
900米之外带15千瓦的
水泵,用
35
平方铝
线。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732X0.38X0.85)=27A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,试选10平方的
铝电缆
(10*3+6*1)。主线每千米电阻为3.0...
变压器
离单相替
水泵
1000米吕
电线
16平时
,3
瓦替水泵能出水吗?
答:
我们来算一下线路末端的电压降 单相220V供电,16mm²铝线,传输距离1000米,负载是3kW
潜水泵
,线路末端电压损失28.38%,末端电压约为158V,终端电压降太大,单相潜水泵不能正常工作。
大家正在搜
35铝电缆能带多少千瓦
150平方铝电缆带多少kw
150铝电缆能带多少电流
50平方铝电缆有多粗
120铝电缆多少个电流
400平方铝芯电缆额定电流
地埋铝电缆怎么接
地埋铝电缆型号
铝芯地埋电缆型号
相关问题
距离变压器1500米,负载5.5千瓦潜水泵,需要用几平方的电...
距离变压器320米37千瓦的潜水泵,用多大的地埋铝电缆?70...
距离变压器500米能启动两台4千瓦的潜水泵,需要多大的铝芯地...
18.5的潜水泵距离变压器6百米需要多少平方的地埋三相铝芯电...
距离变压器1500米,可以带5000瓦的潜水泵吗?
7.5千瓦的潜水泵距变压器500米用多大线径的地埋铝电缆
问距离变压器430米远,能启动7.5千瓦的抽水泵需要多大型号...