18.5的潜水泵距离变压器6百米需要多少平方的地埋三相铝芯电缆?

如题所述

   因为1.电缆2.铝芯,负荷为带负荷启动的电气设备。
电压U=380v 功率18.5kw 长度L=600m 理论功率因数cos=0.8
I=P/1.732UCOS=18.5/1.732*0.38*0.8 =18.5/0.526528=35.14A
减压启动电流按4倍额定电流=35.14*4=140.56A 启动时末端允许电损失取15%=57v
380-(380*15%)=380-57=323v R=U/I=57/141=0.404
铝电率0.0315/(0.404/600=0.0315/0.0006733=46.78mm2
根据计算可选50mm2的铝芯电缆能满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-14
35平方的