18.5kw潜水泵离变压器400米用多大电缆(铝芯)?

电压400v,能否直接启动,

三相400V,18.5KW可选用3x16mm²çš„铝芯电缆。

计算过程如下:

1、三相400V,18.5KW水泵的额定电流

18.5KW/(√3x400Vx0.8)≈33A

2、不考虑电缆长度,根据电机电流33A选择3芯铝电缆截面积

上表是VV22型电缆的载流量表。

从上表可知,3x10mm²é“èŠ¯ç”µç¼†è½½æµé‡æ˜¯42.4A,大于水泵额定电流33A,可以备选。

3、验证400ç±³ 3x10mm²é“èŠ¯ç”µç¼†çš„压降是否符合国标要求

GB12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》规定20千伏以下的终端电压不大于400Vx7%=28V压降。

查表知,10mm²é“èŠ¯ç”µç¼†çš„直流电阻值是 3.08欧/千米

所以400米长的电缆压降=(3.08欧/千米x0.4千米) x33A≈41V(大于28V,不合规!)

4、重新选择电缆截面积

稍粗于3x10mm²çš„是3x16mm²ï¼ŒæŸ¥è¡¨çŸ¥16mm²çš„直流电阻是 1.91欧/千米。

压降=(1.91欧/千米x0.4千米) x33A≈25V <28V (符合规定!)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-01
由于距离远建议25平方或者以上的电缆,由于输电距离较远,功率比较大,最好使用降压启动