55千瓦潜水泵离变压器250米,要用35平方铜电线。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=55/(1.732X0.38X0.85)
=98A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
查下面电缆载流量表,可选35平方的铜电缆。
距离:L=250米
铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
电缆截面积:S=35mm²。
电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.123
电缆的电压降为:U=IR=98X0.123=12.08v
电缆的电压损失率:12.08/380=3.2%
《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间,因此35平方铜线满足要求。
铝线需要多大平方的?
追答最少50