1台25干瓦潜水泵距变压器1千米,问需多少平方的铜线或铝线

如题所述

  25千瓦潜水泵离变压器1000米,要用35平方铜电线。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =55/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =98A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  ‍‍ 查下面电缆载流量表,可选35平方的铜电缆。



    

  距离:L=250米
  铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=35mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.123
  电缆的电压降为:U=IR=98X0.123=12.08v
  电缆的电压损失率:12.08/380=3.2%
  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-03
铝线电阻率0.0283

末端电压372
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/50=0.28欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x1000 /0.28=101.07平方

铜线电阻率:0.0172
S=PxL /R=0.0172x1000 /0.28=61.41平方
第2个回答  2012-02-02
一个千瓦一千米的负荷,铜线1.5平方,铝线2.5平方,所以,25千瓦潜水泵,铜线35平方,铝线70平方
第3个回答  2012-02-03
25干瓦潜水泵额定电流约50A,启动电流取75A,因距离稍远,铜线每平电流密度取4A,约19平,用25平国标线可以正常使用
第4个回答  2012-02-02
25KW三相电机的额定电流46A
线路始端电压380V
当电机负载端允许电压最低为365V时,
铜线截面为55mm²,铝线截面为86mm²;
而线路始端电压为400V(配电变出口)时,
铜线截面为35mm²,铝线截面为55mm²本回答被网友采纳
相似回答