99问答网
所有问题
井井通电100KVA变压器,供电半径600M,所带7.5千瓦电机10台,需要地埋线截面积应如何计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-05
380v,100KVA变压器,工作电流:144.34A
带7.5千瓦电机10台,总工作电流:142.4A
供电半径600M,需要地埋线截面积不小于:95平方毫米的铜电缆(VV-3*95+2*50)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejeztvXOe.html
相似回答
农村低压排灌线路的规划设计?
答:
1 配电变压器的选择配电
变压器应
按照“小容量、密布点、短半径”的原则确定好变压器的合理位置,一般每个台区供3~5眼机井用电,尽量将变压器放置在负荷中心,从配电变压器的低压出口到每个机井点,尽量做辐射式向四周延伸
,供电半径
以不超过500 m为宜。配电变压器的位置应避开易燃、易爆、污秽严重及地势低...