有一用户负荷为15KW,变压器是100的,距离变压器有2000米,三相四线架,电机能正常启动吗

如题所述

第1个回答  2013-06-04
按正常规程设计的配电线路下,是不能正常启动的。如果用很大线径专线配电当然可以正常启动。
第2个回答  2013-06-05
15KW是什么负荷。如果纯阻性负荷的加大截面。纯感性负荷可以在负荷处回电容进行补偿能降低线路中的电流。
第3个回答  2013-06-05
低压输电半径在五百米以内,超过五百米,损耗很大,不经济,你有二千米的距离,是不能正常启动的。如果在架设线路中将线损,压降考虑进去,这条线路的架设成本会很高,建议将负荷设在变压器供电半径内
第4个回答  2013-06-05
同意雨之恋的说法超供电半径将400v电压输送到2000m处电压电流大部分都损耗在线路上。轻载或空载尚可以启动但电压降会很大重载带荷启动将无能为力,解决办法是用10kv线路在负载地附近安装变压器。
第5个回答  2013-06-05
距离太远了,线损太大,电机恐难正常启动。