答:
变压器供电半径——以变压器位置为中心,满足供电质量的覆盖面积下,输送线的最长长度也就是供电半径
。I=500*10^3/380/1.732=760A, 选用185平方铝电缆,ΔU=7 L=S*C/P/ΔU=185*50/500/0.07=264M
变压器
的
供电半径
怎么计算?
答:
选定经济截面后,其最大合理供电半径,
三相都大于0.5km
,单相基本为三四百米,因此单纯规定不大于0.5km,对于三相来说是“精力过剩”,对单相来说则“力不从心”。
变压器供电半径
是多少,变压器供电半径是多少知识
答:
城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里
。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,不能满足时应采取保证客户端电压质量的技术措施 供电半径是电气竖井设置的位置...
变压器供电半径
是多少?
答:
配变供电半径在
200米左右
10KVA、5KVA单项
变压器
的低压
供电半径
是多少
答:
如果是三相变压器,低压侧,每一根线上可以承担5/3=1.666kVA的负载
。如果是单相变压器,那他就可以承担5kVA的负载。
配电
变压器供电
范围
答:
一是要根据负荷的等级、负荷的大小、负荷的密疏综合考虑,负荷的等级越高、负荷的容量越大、负荷的密度越高,
供电半径
越短。反之供电半径可以适当延长。二是和导线的截面积、对终端电压的要求等有关,导线的截面积偏小、对终端电压的要求高,供电半径偏短。反之供电半径可以适当偏长。
变压器
容量的选择与计算,速速收藏!
答:
低压
供电半径
宜控200-250m,执行尺度因地而异。
单台变压器
容量与站内数量亦因地而异。无明确要求可选2000-2500kVA变压器。一般公变不超800kVA,个别1000kVA,站不超4台;专变要求较低。江苏变电站要求近天津,但住宅指标高。变压器容量与数量需结合负荷计算确定。住宅建筑用电负荷计算时,单位指标法需...
供电半径
要求是哪部设计规范里的?
答:
为《工业与民用配电设备设计手册》。供电半径要求,变电站供电半径为该站到其供电的最远负荷点之间的直线距离,用于变电站规划选址。10kV及以下线路供电半径指电源点到其供电的最远负荷之间的线路长度,用于控制线路电压降。
城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里
。因电网条件不能满足供电...
每个村应该安装多少
个
配电
变压器
?
答:
要看村的大小和供电半径,
变压器供电半径
是500——600米,一般一
台变压器
就可以了。
农村电网对各级高压线路
供电半径
规定的距离数值
答:
只能说一
个
一般我们参考的范围吧!供电电压400V(即常用低压配电
变压器
输出电压),采用架空线路时,供电功率100kW以内,供电距离250m,即
供电半径
250m;若采用电缆线路时,供电功率175kW以内,供电距离350m,即供电半径350m。国家电网公司团队为您解答,希望对您能有所帮助!