75KW的电机 需要多大的变压器

如题所述

考虑到线路损耗,75KW电机最少需配120KVA变压嚣.本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。

变压器选择的原则

    按负荷计算确定变压器的容量、台数、无功功率的补偿,负荷计算以需要系数法为主。高压侧的负荷应计及变压器在计算负荷时的有功及无功损耗。

    所需变压器容量超过500kV或有较大的一、二级负荷时,宜选用二台变压器;若有较大的季节性负菏,如空调用电,可单独设立变压器;当备用电源容量受到限制时,应将重要负荷及维持正常工作必需的负荷集中在一台或几台变压器中,其他不重要负荷另设变压器,以便使用备用电源时切除方便。

    按目前低压开关的生产状况,室内每台变压器容量最大可达2500kVA;安装在高层的变压器,应考虑到垂直、水平运输的可能性选择其容量。

    单相负荷较多、或使用电子整流器及可控硅等设备的场合,宜选用D,  ynll型变压器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-15
100 kw变压器二次输出电流是150A 而你的75KW电机也将近150A 如果你以后不加设备100千瓦变压器就够了追问

80的变压器 只带一个75KW的电机 是不是不够啊 主电机是75KW 还有2个输送带的小电机

追答

是的

追问

我只有80的变压器 也就是输出电流是120A吧 电机的电流基本就是KW*2 55KW的电机 也需要110A的电流吧 也是接近满负荷吧? 好像也不行 如果换成30KW的电机 应该很轻松了 对吧

追答

变压器的效率是0.8 100千瓦实际就是80千瓦左右同时 要 考虑电机的启动电流 如果现在你有80的变压器 你可以加个电容补偿柜 变压器允许短时过载的 另外你和领导说好 变压器小点 他同意用你就用 别有责任就行 别忘给变压器按个风扇 降压启动 最好上变频器

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-15
你电机什么方式启动 至少100千万以上的 建议安装个大一点的 以后会有用的 变压器大了 不容易坏
第3个回答  2012-01-15
整一台100KW以上的变压器,稳稳滴。
第4个回答  2012-01-15
200KVA