正常运行中,发生引
风机变频器
轻故障
跳闸
。如何复归
答:
查看故障类型(是加速、减速、运行)根据故障类型 调整相应参数 关于复位 可以手动复位 也可以设定 故障重启(复位重启)
变频器
上面开关
跳闸
答:
我感觉是你的
变频器
参数设置的有问题;出现欠压故障,可能是由于你的负载因为惯性原因产生的瞬时失电。断路
器跳闸
,你应该先更换断路器再说,更换后仍不能
解决
,就调整变频器的参数,将额定电压调整到410V 直流母线电压调整到500V 加减速时间 调整到15-30秒(根据你们的工艺要求调整)再试试看 ...
变频器
电源接在漏电开关上端头为什么变频器一启动就
跳闸
?
答:
变频器
导致漏电保护
器跳闸
的原因,主要是有两个方面:1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
变频器
在频率上升到一定值时过流
跳闸
有哪些原因,如何
处理
答:
加速过流,有几种可能:1:通常是你的
变频器
跟电机的滑差 太大 导致电流过大 []2:有可能点击带有惯性负载,导致启动转矩需求比较大 (其实这个跟第一个也类似)3:就是电机本身有问题,比如一些绝缘破坏 之类 4:就是控制方式有问题,可能控制不好导致过流 一般 如果控制方式没问题的话,电机有...
变频器
一送电就
跳闸
,怎样测量它是否坏了?
答:
当
变频器
一送电就
跳闸
时,可能是内部电路发生故障所导致。以下是测量变频器是否坏了的方法:1.检查电源:检查变频器所接电路的电源,是否正常供电。可以用万用表或电压表进行电压测试,确保电源电压稳定在变频器的额定电压范围内。2.检查输出电路:检查变频器的输出电路,确认是否有短路、过载等问题。检查...
变频器
电流波动大,
跳闸
问题
答:
可能是模块的热保护电路出故障了,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看
金钟
变频器
切换工频就
跳闸
怎么回事
答:
1、
变频器
内部的电流过大。在切换工频时,变频器内部的电流可能会突然增大,导致空气开关
跳闸
,调整变频器内部的电容器到正常;2、电机负载过大。在切换工频时,如果电机的负载过大,会导致电机启动时电流过大,检查电机的负载是否过大,过大则调整;3、变频器控制回路故障。检查变频器控制回路是否正常,...
变频器
的常见故障及维修
答:
常见故障有过流、现象、过压、欠压、过热等。1、过流 过流是
变频器
报警最为频繁的现象。2、现象 重新启动时,一升速就
跳闸
。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动...
变频器
常见的故障是什么,要怎么
解决
?
答:
引起单元过压故障的原因主要有:一是输入侧高压电源超过允许最大值;二是在减速过程中造成
变频器
过压
跳闸
。变频器过电压故障包括投入补偿电容时过电压、雷电过电压、制动或减速时间过短过电压、电源过电压等。故障发生后,首先检查输入电源电压是否稳定,检查电动机是否在空转中启动、有无外力拖动。在确认输入...
变频器
自动
跳闸
,显示OH1是怎么回事
答:
主机
变频器
上显示ol1故障表示变频器的电机过载或电机负载过重。如果现场负载不重,则查看电机参数额定功率和额定电流是否设定正确。如果不行则调电子热过载系数,增强过载能力,如果为VF控制,可以人为增大设定电机额定电流,但要注意不要烧电机。
处理
方法如下:1、确认负载的大小,减小负载。2、确认加减速...