变频器电流波动大,跳闸问题

我厂LBJ主电机所用的两台变频器均为施耐德变频器,型号为:ATV58HD46N4。在同样的工况条件下(控制一台37KW的电机,额定电流为88A),一台变频器电流显示为75A,故障显示OHF,为散热器温度过高频繁跳闸;最终故障显示PHF,为变频器供电电源不对。现正在使用的一台变频器电流显示为25A,在drc菜单界面下的UnS、FrS、nCr、nSp等数据均不能设定;调整电位器调速时,电流瞬间达到75A左右 ,然后恢复至25A。如果调整时间过长,变频器仍会跳闸。原变频参数热保护电流为55A,因为一般正常工况下电机带负载电流不到30A,所以没有调增到额定电流88A,现调整变频参数使热保护电流增大至88A,电流不波动,跳闸现象也消失。请各位帮忙分析下怎么回事?

可能是模块的热保护电路出故障了,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看追问

你说的这个具体在什么位置?我不是很了解

追答

在IGBT里面有热敏的,你顺着那个热敏往回找,,就有一些电压比较器之类的芯片了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-10
变频器中热保护参数为反时限曲线,如果整的太小,可能会让它过早开始热积累计算。所以热保护的启动值不应小于电动机额定电流。按你的说法,热保护定值应不小于电机额定电流88A。
所以你调到88A没问题。

另外变频器内部有个参数(不同变频器参数组不同),它自动检测过热保护是否启动,并根据相应的输出调整。你上面所说的电流波动,应该跟这个有关系。
第2个回答  2011-06-08
工况问题,也许;
进口变频器不一定适合中国国情;
支持国产,耐用,够泼辣
第3个回答  2011-06-07
可能是热保护反馈电路有问题追问

能给具体说一下吗

第4个回答  2011-06-04
施耐德这款老变频器设计时候电流互感器检测电路有问题,一般是互感器本身或者运放坏了就会这样,可以找我们维修追问