我厂LBJ主电机所用的两台变频器均为施耐德变频器,型号为:ATV58HD46N4。在同样的工况条件下(控制一台37KW的电机,额定电流为88A),一台变频器电流显示为75A,故障显示OHF,为散热器温度过高频繁跳闸;最终故障显示PHF,为变频器供电电源不对。现正在使用的一台变频器电流显示为25A,在drc菜单界面下的UnS、FrS、nCr、nSp等数据均不能设定;调整电位器调速时,电流瞬间达到75A左右 ,然后恢复至25A。如果调整时间过长,变频器仍会跳闸。原变频参数热保护电流为55A,因为一般正常工况下电机带负载电流不到30A,所以没有调增到额定电流88A,现调整变频参数使热保护电流增大至88A,电流不波动,跳闸现象也消失。请各位帮忙分析下怎么回事?
你说的这个具体在什么位置?我不是很了解
追答在IGBT里面有热敏的,你顺着那个热敏往回找,,就有一些电压比较器之类的芯片了
能给具体说一下吗
有什么依据吗