在变频器的使用过程中,跳闸是比较常见的变频器故障。下面我们来了解一下一般情况下变频器跳闸可能的原因和处理方法。

一、电源故障引起的变频器跳闸

电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器跳闸停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。

二、外部故障引起的变频器跳闸

如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用。

三、内部故障引起的变频器跳闸

如果内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产,待内部故障排除后,即可恢复变频运行。

变频一旦发生内部故障,如果在保修期内,应该尽快通知厂家或厂家代理负责保修。根据故障显示的类别和数据进行下列检查。

1.打开机箱后,首先检查内部有否有断线、虚焊、烧焦气味或变质变形的元器件,如有则及时做相应处理。

2.用万用表检测电阻的阻值和二极管、开关管及模块通断电阻,判断是否开断或击穿。如有,则按原标称值和耐压值更换,或者用同类型的代替。

3.用双踪示波器检测各工作点波形,采用逐级排除法判断故障位置和元器件。

在检修中应注意的问题:

1.严防虚焊、虚连,或错焊、连焊,或者接错线,特别是别把电源线误接到输出端。

2.通电静态检查指示灯、数码管和显示屏是否正常,预置数据是否适当。

3.有条件者,可用一小电动机进行模拟动态试验。

4.带负载试验。

四、功能参数设置不当引起的变频器跳闸

当参数预置后,空载试验正常,加载后如果出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足;也有的是运行一段时间后转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,一般修改功能参数再适当增大加速时间便可解决。

参考:网页链接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-08
变频器跳闸原因:1,外部:外电路的断路器选型过校2,线线故障变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。变频器