99问答网
所有问题
当前搜索:
工地变频器漏电跳闸怎么处理
变频器
过流
跳闸怎么办
答:
[1]如果使用了输出接触器,
则应先停止变频器的调制,再断开接触器
。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接方式,并与99组参数相比较。4.过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间。[1]
检查负载并增加斜坡时间
。5.电机的速度或转矩...
变频器
的进线接到
漏电
保护器上就
跳闸
答:
解决这一问题的方法是将电源线路和控制信号线路分开布置,尽量使两者不会相互干扰
。我们也可以使用电磁屏蔽措施来抑制电源干扰,或者将变频器和漏电保护器之间加上一个隔离变压器来实现电气分离。结语 以上是变频器进线接到漏电保护器上容易跳闸的原因以及解决方法。在安装和使用变频器时,我们需要全面了解设备...
建筑
工地
安装电梯,电梯一动漏保
跳闸
我知道是
变频器
造成的,工地要求必 ...
答:
没法更换的情况下,
可以在变频器的电源侧或者是负载侧,选装合适的变频器谐波抑制器件(MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器
、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、变频器专用输出电抗器、变频器专用输出滤波器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等等),
变频器
用
漏电跳闸怎么
解决
答:
变频器导致漏电保护跳闸,
需要使用电抗器解决
,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量,不要超负荷运行,可能影响使用效果。2、家用电器出现故障,在显示屏上会出现...
变频器
导致
漏电
保护
跳闸
怎办
答:
变频器
导致
漏电
保护
跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,
怎么处理
答:
变频器出现跳闸状况
处理
方法:一、电源故障处理 如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障处理 如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“...
变频器
电源接在
漏电
开关上端头为什么变频器一启动就
跳闸
?
答:
1、
变频器
本身在运行过程中,就会产生的一定的
漏电
流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用
漏电
保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线...
变频器
上电外部
跳闸
的
处理
办法
答:
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起
变频器跳闸
停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用...
变频器
为什么会
漏电
,
如何
解决?
答:
1.
变频器
会
漏电
的原因也有可能产生的感应电,将变频器的接地线和电机的接地线都接好,看能不能消除,若接好无则是感应电,没事的。2.解决方法可以检查线路有无接线端子线与外壳铁相通3.若上两项都无问题则是电机绝缘电阻偏低,用兆欧表检查三绕组对外壳应大于0.5兆欧以上才合格。
变频器漏电怎么
解决
答:
1,
变频器
外壳可靠接地 2,电机外壳可靠接地 3,由于变频器的高频谐波较大,包括其中的开关电源,如果
处理
不好,会有
漏电
的感觉 4,如果漏电较小,可以不用考虑,谁家的变频器都会“漏电”的。要不厂家都不建议变频器装漏电保护呢。灰尘,只要不导电一般不会导致漏电 可靠接地就是从电源处引很粗的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器装漏电保护器跳闸怎么办
变频器接漏保跳闸怎么处理
变频器跳闸怎么处理
变频器漏电保护器跳闸
变频器漏电开关跳闸
变频器运行时漏电跳闸
变频器导致漏电开关跳闸
变频器漏电跳闸解决方法
西门子变频器漏电跳闸