工地变频器漏电跳闸怎么处理
漏电
开关
跳闸
的原因及解决方法
答:
漏电
开关是为了防止漏电造成安全隐患而设置的,漏电开关
跳闸
可能是因为电路漏电引起的,这是要检查一下家用电路,找出漏电的地方并及时修复。当然除开漏电这一因素还有其他原因也会引起漏电开关跳闸。安装不良可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现象,需将其接牢固。电源电压过...
变频器
一送电就
跳闸
,
怎样
测量它是否坏了?
答:
当
变频器
一送电就
跳闸
时,可能是内部电路发生故障所导致。以下是测量变频器是否坏了的方法:1.检查电源:检查变频器所接电路的电源,是否正常供电。可以用万用表或电压表进行电压测试,确保电源电压稳定在变频器的额定电压范围内。2.检查输出电路:检查变频器的输出电路,确认是否有短路、过载等问题。检查...
如何
解决
变频器
低电压
跳闸
问题?
答:
变频器
在输入低电压状态时,输入电流会增大,当增大到保护定值时就会启动
跳闸
回路。所以这是正常的保护跳闸,没必要
处理
。等电压升高了再启动运行。如果非要运行,只能在前端加装稳压器,不过只是把故障可能点转到稳压器上而已,道理是一样的。
变频器
一合闸
漏电
开关就跳了,是什么原因?
答:
漏电
开关跳说明有短路点或者是接地点,先甩开
变频器
看连接线路是否正常,变频器是个整体,如果是它的问题就需要更换或者是联系厂家维修。
请教高手:ABB 7.5KW
变频器
频繁
跳闸
,无故障代码,请问
如何
检查
处理
?
答:
电磁干扰,给
变频器
启停命令被干扰。逻辑电路出点有问题,比如DCSI/O模块触电,或者回路中的继电器等。振动导致虚接。检查柜内有没有烧蚀氧化的痕迹(包括盖板,可能有
漏电
或误接地)。天气原因比如雷雨天气,雷电对系统造成干扰。检查其他
跳闸
命令的连锁条件,是否其中那个地方有问题。
电网电压波动时
变频器跳闸
,有没有办法解决?
答:
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微
处理
单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机...
为什么
变频器
用
漏电
保护器经常
跳闸
答:
变频器
用
漏电
保护器经常
跳闸
原因:漏电保护器的漏电检测电流不能用30毫安的,改用150毫安的就可以了。因为变频器都有高次谐波泄露电流。
漏电
保护开关
跳闸怎么
解决
答:
3、
漏电
保护器与负载不匹配随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护
器跳闸
。4、负载或线路漏电、短路如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;电源进线电压过高这种情况虽不多见,但十分危险,一般...
...
变频器
进线电源上的自动空气开关掉闸是
怎么
回事
答:
你好!1,核实电机功率,
变频器
功率,空气开关的额定电流是否合理。2,空气开关是否带
漏电
保护功能,带的话就去掉。3,将变频器电源撤掉后送电,若不
跳闸
就是变频器坏了。若果是电机故障变频器会停止工作并显示故障类型。4,将变频器电源撤掉后送电,若果还跳闸就查空气开关和变频器之间的连线。5,去掉...
塔吊
变频器
总
跳闸
是
怎么
回事
答:
是否和限位开关有关?某些上、下限位开关是通过中间继电器接了一条控制线到上面
变频器
的断路器里去的,断路器到线圈的!如果碰到限位开关那就自动断开了断路器了!