99问答网
所有问题
当前搜索:
工地变频器漏电跳闸怎么处理
变频器
前面加装
漏电
开关老
跳闸
求大神指点
答:
因为
变频
输出波中包括中频载波,其频率高,输出电缆大多为低频设计,对中高频感抗小,形成
漏电
电流,解决方法就是去掉漏电保护器,或换用高频电缆。
我用了几款
变频器
,当变频器与其他设备一起送电的时候很容易引起
漏电
开关...
答:
含有很高的高次谐波,这些会产生
漏电
流;第二,
变频器
的控制电流,大量使用电容、电感器件,而变频器都会存在控制接地、主回路接地等的设计,因此这两种漏电流会将整体漏电流抬高。变频器行业标准要求允许的漏电流在30mA,因此会存在这一情况。建议,可以更换为变频器专用型
漏电
保护开关,进行使用。
变频器
外壳接地后,
漏电
断路
器跳闸
?
答:
由于
变频器
内有电容、刚送电对电容充电、而
漏电
断路器动作时间太短就造成
跳闸
、调整一下跳闸时间就可以了。
漏电
开关
跳闸
后应该
怎么处理
?
答:
由于线路老化故障,以前的维修电工通过就近取用电源的方式将两个回路连接起来,但电箱另一端的电源线没有拆除,从而形成回路,即原来的两个回路变成了一个回路,使之成为短路。在计数器超时的情况下,只能关闭一个漏电开关,但另一个不能总是关闭。只要将
跳闸漏电
回路输出端的零火线取下,用测量笔测量...
漏电跳闸如何处理
答:
漏电跳闸如何处理
如果是断路器电线松动造成跳闸,维修时需要先断电,再固定好断路器电线。如果家庭中用电量太大,预留的插座不能满足现实使用也会导致跳闸,所以需要重新布置插座。要是漏电开关的电流小于实际工作电流时,会造成过载保护跳闸,更换更大的漏电开关。家庭用电要注意什么 1、漏电保护
器 漏电
...
变频器
进线加装
漏电
开关会
跳闸
...
答:
原来没事,近期突然出现的问题,并且新的
变频器
没有这个问题,就足以说明原来这个变频器确实出故障了。
漏电
开关
跳闸
,说明回路中出现了剩余电流(先不考虑变频器输出端电容耦合泄露的电流),首先检查机器绝缘,还有你所说的相线对地线的安规电容或高压瓷片电容。
变频器
在运行期间为什么老是
跳闸
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的
漏电
流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择
漏电
保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
漏电
保护
器跳闸
原因及解决方法
答:
4、负载或线路
漏电
、短路 家中电路如果存在负载、漏电或短路等现象,也会使漏电保护器出现
跳闸
现象。对于负载的话,这种情况需将故障家电插头给拔掉,便能重新送电。但如果是漏电或短路,就需请专业人员来
处理
。5、排查线路问题 当确认非电器问题导致漏电的情况下,需要排查线路,一般的方法就是测零线和...
变频器
供水一工作周围用户就
跳闸咋
回事?
答:
一种可能是干扰,
变频器
25赫兹的时候电流谐波干扰
漏电
保护器,造成
跳闸
,更换普通开关就可以,变频器不需要使用漏电开关。另一种情况是电流确实过大,你看一下负载,是不是在25赫兹的时候已经超载了,造成上级开关跳闸。由于变频器输出的是PWM波形,这种波形的du/dt是很大的,对一定程度上影响到 电机的...
雷击时
变频器
为什么会
跳闸
?
怎样
来排除?
答:
变频器
之所以会在打雷时
跳闸
,是因为雷电串到变频器的电源上,导致变频器瞬间过电压,变频器自我保护了。要想解决该问题,可以在变频器电源上加装浪涌抑制器等装置,就可以了。一、雷击干扰 雷击干扰属于电磁脉冲干扰。主要有直接耦合和间接耦合两种途径。直接耦合一般是由于雷击点地电位提升串入回路造成的,...