我所使用的是丹佛变频器,变频器一通电漏电断路器就跳闸,再闭合漏电断路器变频器就能工作了,这是什么原因?
举报该问题
推荐答案 2011-06-24
由于变频器内有电容、刚送电对电容充电、而漏电断路器动作时间太短就造成跳闸、调整一下跳闸时间就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vOzzBOjvz.html
其他回答
第1个回答 2011-06-24
和变频器的对地高频电容有关。
第2个回答 2011-06-24
变频器接地要接在专用接地端子上
第3个回答 2011-06-24
变频器通电时候有大电容,容易引起大电流
相似回答
三菱
变频器
一
接地
线就
跳闸
答:
三菱变频器一接地线就跳闸的原因可能是安装了漏电保护器
。变频器存在泄漏电流,在其工作过程中,可能会导致漏电保护器跳闸,所以,装变频器的时候,漏电保护器的敏感值要调大,或者直接装塑壳式断路器。如果是空气开关跳的话,那就先量下电机是否搭壳,再检查变频器的好坏。使用变频器时,决不能使用漏电...
使用
变频器后漏电
保护
器跳闸
答:
变频器导致漏电保护跳闸,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸
。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
使用
变频器后漏电
保护
器跳闸
答:
使用变频器后漏电保护器跳闸的原因:变频器的输出波形含有高次谐波
,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。选择变频器标准:变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏...
变频器
的进线接到
漏电
保护器上就
跳闸
答:
另一个可能导致
变频器
进线接到漏电保护器上跳闸的原因,在于变频器输出端故障。当变频器输出端有故障时,就有可能引起
漏电,
进而导致漏电保护
器跳闸
。解决此类问题的方法是首先检查变频器输出端是否正常工作。可以通过检查变频器控制面板的LED指示灯来判断变频器是否有输出信号。如果没有输出信号,则可能是...
变频器
不带
地线
为什么其接
漏电断路器
会
跳闸
啊,但是接变频器柜
外壳
加个...
答:
一般都会
跳闸
的。就算是不带
变频器
的电机加漏保,都很容易跳闸。
变频器
电源接在
漏电
开关上端头为什么变频器一启动就
跳闸?
答:
变频器
导致
漏电
保护
器跳闸
的原因,主要是有两个方面:1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的
漏电
流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
通过
外壳接地
能解决
漏电
开关
跳闸
吗?
答:
外壳接地叫做接地保护,当设备
漏电
时,因设备
外壳接地,
设备外壳的电压不会很高是为了防止人员身体部位触及到漏电设备的机壳而产生的点击。只要设备的
漏电
流达到30毫安,装有30毫安漏电动作电流的漏电保护
断路器
都会
跳闸,
而与设备外壳是否接地无关,或者说设备外壳接地是在过去没有漏电保护断路器的情况下,...
采用通用
变频器
时为什么三相四线制
漏电断路器
会频繁
跳闸
答:
运行时输出电压中包含谐波分量,从而使电动机绕组与
外壳
之间、以及导线对地之间产生 寄生电容 ,这些寄生电容通过导线与地、机壳 与地构成漏电电流通路,当这个 漏电流 大于 漏电断路器 的 整定电流 值时
,漏电断路器
就会动作于
跳闸
。解决方法:1.更换原有的漏电断路器;2.采取降低
变频器
载波频率的...
变频器
工作引起
漏电
保护
器跳闸
是怎么回事?
答:
因为
变频器
中,有使用到电感、电容、IGBT、光耦、芯片,这些东西在上电工作的时候会生成
漏电
流,所以其实正常使用的时候,为什么需要
接地
线,一方面是为了导出静电,防止人触电,但其实这个六点六也是能够通过
地线
导出的。所以如果可以的话,基本上是不需要人为安装小容量上限的的
漏电
保护开关在变频前端的。
大家正在搜
变频器漏电断路器
变频器专用漏电断路器型号
变频器断路器跳闸
变频器引起断路器突然跳闸
漏电断路器跳闸的原因
断路器漏电跳闸吗
变频器可以用漏电保护器
变频器为什么不能用漏电保护器
有漏电保护器怎么用变频器
相关问题
通过外壳接地能解决漏电开关跳闸吗?
变频器导致漏电保护跳闸怎办
使用变频器后漏电保护器跳闸
为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢?
变频器使用时为何电机外壳会带电
变频器进线加装漏电开关会跳闸....
三菱变频器一接地线就跳闸
为什么我一接地线漏电断路器就跳闸