为什么漏电断路器在使用变频器时易跳闸呢?

如题所述

这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。
变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,所以在使用变频器时易跳闸。
第2个回答  2013-05-10
使用变频器,你就不能使用漏电断路器。只能装保险开关。
漏电断路器,只要线路中电流波动大,就容易跳。

变频器,就是改变电压,相位,频率,所以电流波动肯定大。
第3个回答  2013-05-10
使用变频器引起回路中谐波含量增加,电流波形出现尖峰,如果漏电保护器比较敏感的话,是会引起频繁跳闸的。
第4个回答  2013-05-10
漏电断路器工作原理:把三根火线的电流和零线电流作比较得出判断分断信号。正常情况下IA+IB+IC=IN,如果其中有一根或多根火线对地漏电,那么IA+IB+IC就不等于IN,判定为漏电跳闸。
在变频器电路中,因为存在大功率的三相整流器件,在通电的瞬间,因为相位差异,各相充电电压会出现较大差异,相电流的不平衡导致漏电断路器误跳闸。变频器功率越大这种情况越常见,所以大功率变频器在前端都不能配置漏电开关。