99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器断路器跳闸
变频器跳闸
处理
答:
一、电源故障引起的变频器跳闸
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示
,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器跳闸停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障引起的变频器跳闸 如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频...
为什么漏电
断路器
在使用
变频器
时易
跳闸
呢?
答:
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波
,而电机及变频器与电机间的电缆会产生zd泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍 ...
我用了几款
变频器
,当变频器与其他设备一起送电的时候很容易引起漏电开关...
答:
这是因为变频器的漏电流大
。变频器漏电流大主要有两方面原因,第一,主回路中变频器逆变器基本采用SVPWM的空间矢量控制算法进行的逆变,之后逆变输出的交流电压,其实其变形并非是正弦波,而是矩形波,只是在高载波下对等于类似正弦波,因此意味着驱动交流电机,含有很高的高次谐波,这些会产生漏电流;第二,...
...
变频器
控制的),控制电源的漏电
断路器
(6A)就
跳闸
了,而电机三相电源...
答:
你好:
——★1、如果 6 A 空气开关是合格的,那么跳闸的原因就是【过电流(超过 6 A )跳闸】
。——★2、电动机的空气开关没有跳闸,而控制电源的开关跳闸,属于 “越级跳闸” ,原因有:①、电动机的开关容量超过 6 A ,造成越级跳闸;②、控制电源的开关灵敏度过高,也是原因之一(C — 6 ...
变频器
转速1000转以上
断路器跳闸
什么原因
答:
1.
断路器
本身电热元件老化 2.断路器引线有虚接 3.断路器触头因产生电弧烧蚀虚接 4.断路器选配错误
变频器
上电空气
断路器
就
跳闸
,如何处理
答:
普通空开是不能用在高频电流场合的。
空气开关
是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路。严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。空气开关总
跳闸
有三种情况:1、负荷过大,...
变频器
电源接在漏电开关上端头为什么变频器一启动就
跳闸
?
答:
变频器
导致漏电保护
器跳闸
的原因,主要是有两个方面:1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
变频器跳闸
原因
答:
从你的描述推断应该是“先发现风机停机-》检查发现
变频器
电源
断路器跳闸
-》重新送电后显示【F003】故障”这个顺序是吧。由于你没有描述断路器、变频器、电机的型号,如果是以前能正常使用而现在出问题的话;故推断结论如下:一:主要问题出在你的风机上,二:次要问题在你的断路器选型上。三:再次要...
在
变频器
运行过程中,进线
断路器
(3WL)会
跳闸
,过流脱扣器动作,然后复位后...
答:
断路器
是否是带有电感线圈脱扣的那种呢,那种对谐波比较敏感,有可能是
变频器
在整流过程中产生的低次谐波引起的,建议在变频器电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试。
采用通用
变频器
时为什么三相四线制漏电
断路器
会频繁
跳闸
答:
原因是由于通用
变频器
运行时输出电压中包含谐波分量,从而使电动机绕组与外壳之间、以及导线对地之间产生寄生电容,这些寄生电容通过导线与地、机壳与地构成漏电电流通路,当这个漏电流大于漏电
断路器
的整定电流值时,漏电断路器就会动作于