变频器调到十跳闸
变频器
在50HZ以下是恒转矩调速的,也就是说转矩不变呀,可为什么在
10
HZ以...
答:
若连续在低频区(5~10Hz)运行,运行电流接近变频器限流值,
此时由于负载的波动会使得变频器保护功能发生动作,经常性的跳闸使生产无法正常进行
。由于变频器输出波形中含有高次谐波,电动机的损耗和温升本来就比工频时大,又在低频区连续运转,其温度将随冷却风量的下降进一步升高,为了抑止温升,此时通常的...
变频器
达到
10
hz短路了 有什么原因
答:
(1)重新起动时,一升速就跳闸。
这是过电流十分严重的表现
。主要原因有:
1)负载侧短路
2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有:1)升速时间设定太短 2)降速时间设定太短 3)转矩补偿设定较大,引...
变频器跳闸
是什么原因?
答:
从现象看是缺相,使得最大呆在能力降低了
。中间电路直流电压震荡。可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部故障。当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳闸。可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大。检查保险丝及其安装,从进线端子处测量供电电压。供电电网干扰。[1]检查主电源是否存...
变频器跳闸
处理
答:
一、电源故障引起的变频器跳闸
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器跳闸停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障引起的变频器跳闸 如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频...
变频器
老是
跳闸
是怎么回事
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,
可能是起动转矩设置不够或加速时间不足
。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起变频器跳闸停机,待电源恢复...
变频器跳闸
是什么原因
答:
变频器跳闸
的原因一般是过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。要确定具体是什么原因需要结合着看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征是电动机发热,于此同时并可从显示屏上读取运行电流来发现。如果三相电压不...
变频器
一升速就
跳闸
是什么原因?
答:
测量下输出电流,这里要区别下电机本身是否有绝缘、机械等问题,二是
变频器
没有保护动作就掉闸,说明断路器选型或者变频超流设置有问题,选型和设置、电机都没问题,再考虑换断路器排查。
变频器跳闸
原因
答:
一:主要问题出在你的风机上,二:次要问题在你的断路器选型上。三:再次要问题是你
变频器
保护参数设定问题。故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性
跳闸
,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。 而正常保护动作...
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,怎么处理
答:
一、电源故障处理 如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障处理 如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除...
变频器
出现什么问题会导致
跳闸
?
答:
过流是
变频器
报警最为频繁的现象。1、现象 (1)重新启动时,一升速就
跳闸
。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即...