99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器通电跳闸的解决方法
变频器
过载
跳闸的
原因和
处理方法
答:
处理方法是适当加大传动比
,这样来减轻电动机轴上的负荷。检查三相电压还需要检查电动机侧三相电压是否平衡,如果不平衡,应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如果结果显示也不平衡,那么问题在变频器。这就需要检测变频器。检查电...
变频器
过流
跳闸
怎么办
答:
[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器
。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止变频器的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与...
变频器
故障:电流
跳闸
和过载跳闸
答:
除了OC故障,过载
跳闸
有时还会显示OH故障,OH代表超温,即
变频器
散热不良,模块温升达到一定值时就会显示OH故障。电流跳闸和过载跳闸总的来说,电流跳闸和过载跳闸是两种不同的故障,它们的故障原因和
解决方法
也有所不同。在实际应用中,...
变频器
显示
器跳闸
怎么办
答:
1.检查电源是否正常 首先需要确认电源是否正常
。如果电源不足或电线松动,则会导致变频器显示器跳闸。因此,需要检查电源连接是否松动或断开,以确保电源供应正常。2.
检查保险丝状态
如果电源供应正常,则需要检查电路中的保险丝...
变频器上电
外部
跳闸的处理办法
答:
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器跳闸停机,
这种情况下电源恢复正常后即可重新起动
。如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机...
变频器
总是
跳闸
怎么回事。
答:
一种可能是干扰,
变频器
25赫兹的时候电流谐波干扰漏电保护器,造成
跳闸
,更换普通开关就可以,变频器不需要使用漏电开关。另一种情况是电流确实过大,你看一下负载,是不是在25赫兹的时候已经超载了,造成上级开关跳闸。
变频器跳闸
答:
变频器过载的故障排除
方法
(1)检查电动机是否发热 如果电动机的温升不高,则首先应检查
变频器的
电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的允许电流已经没有裕量,不能再放宽, 且根据...
变频器
电源接在漏电开关上端头为什么变频器一启动就
跳闸
?
答:
变频器
导致漏电保护器
跳闸的
原因,主要是有两个方面:1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM...
变频器
用漏电
跳闸
怎么
解决
答:
变频器
导致漏电保护
跳闸
,需要使用电抗
器解决
,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量...
变频器跳闸
原因
答:
解决办法
:仍然让
变频器
驱动这台风机,当加速完成运行平稳后调看变频器显示的输出电流,(或者通过变频器参数查看故障记录里
跳闸
时的电流)如果确实超过电机的额定电流则(断电后)检查风机的机械和润滑;正确设定(你的情况应该...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器进线开关老跳怎么解决
变频器跳闸的原因及处理方法
变频器送电就跳闸怎么回事
变频器跳漏保解决方案
变频器启动后跳闸是什么原因
变频器运行一段时间跳闸
变频器为啥不能接漏电保护器
变频器起动跳闸怎么回事
为什么变频器一启动就漏电