答:
变频器
导致漏电保护
跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
变频器
老是
跳闸
是怎么回事
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可
解决
。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
变频器
在运行期间为什么老是
跳闸
答:
希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器的
调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3.电机连接错误。(星角连接)[1]检查电机铭牌上的电机电压与连接
方式
,并与99组参数...
变频器
过流
跳闸
是什么原因?
答:
4.大马拉小车,用功率大的
变频器
拖动小一些的电机,因为大变频器电容量大,所以不至于因为短时的电压波动引起直流母线电压大幅下降 顺便说一声,前级交流电抗器只会让电压更低,对
解决
这个问题不起作用 我还想过一个
方法
,但是没实践过:电路板在直流母线上去直流电压后,串联一个二极管,然后在二极管后面...
如何
解决变频器
低电压
跳闸
问题?
答:
变频器
在输入低电压状态时,输入电流会增大,当增大到保护定值时就会启动
跳闸
回路。所以这是正常的保护跳闸,没必要
处理
。等电压升高了再启动运行。如果非要运行,只能在前端加装稳压器,不过只是把故障可能点转到稳压器上而已,道理是一样的。